Danbrygger 43 slår relæet fra

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.

Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf Weldingh » 14. jan 2018, 10:25

Hej med jer

Jeg har lige anskaffet mig en Danbrygger 43 på 3000 Watt. Jeg har 13 ampere sikring i huset og slået alt andet elektronik fra denne gruppe. Når jeg starter Danbryggeren slår relæet alligevel fra også selv om jeg vælger en lavere power, eksempelvis 1000 watt. Er der noget galt med bryggeren eller skal den tilsluttes til kraft?
Weldingh
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 29. okt 2015, 21:48

Re: Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf HoegildBryghus » 14. jan 2018, 11:58

Hej nu skriver du ikke om det er HFI relæ eller sikringen der slår fra, men under alle omstændigheder må der være noget galt med anlægget en 13 A gruppe kan levere 3120 w, hvis det er HFI relæ der slår fra er der afledning i anlæg kan forekomme hvis der er løbet væske over ned i elektronik, hvis sikring slår fra muligvis kortslutning.
MVH Uffe Brun
HoegildBryghus
 
Indlæg: 44
Tilmeldt: 8. jan 2017, 23:10
Geografisk sted: 7400 Herning

Re: Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf Weldingh » 14. jan 2018, 16:21

Hej Uffe.
Tak for dit svar.
Det er kun gruppen automat sikring der slår fra.
Mvh. Niels Weldingh
Weldingh
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 29. okt 2015, 21:48

Re: Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf HoegildBryghus » 14. jan 2018, 17:08

Hej Niels
hvis det er et nyt anlæg bør du henvende dig hos leverandør, hvis det er brugt må du komme overens med den der har solgt det til dig, slår det sikringen med det samme, eller er det først når varmelegme aktiveres.
MVH Uffe Brun
HoegildBryghus
 
Indlæg: 44
Tilmeldt: 8. jan 2017, 23:10
Geografisk sted: 7400 Herning

Re: Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf Weldingh » 14. jan 2018, 19:02

Hej Uffe
Anlægget er nyt og det slår først fra efter jeg har tændt det. Det vil sige når jeg har klikket på knappen ON, herefter valgt power, tid og temperatur. Lige så snart jeg derefter trykker på start, så slår gruppen fra med det samme.
Mvh. Niels
Weldingh
 
Indlæg: 10
Tilmeldt: 29. okt 2015, 21:48

Re: Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf HoegildBryghus » 14. jan 2018, 21:01

Hej Niels.
Har du prøvet en anden gruppe automatsikringer kan godt være følsomme over for pludselige belastninger, den er så i givet fald defekt, ellers synes jeg du skal aflevere det på garanti.
MVH Uffe
HoegildBryghus
 
Indlæg: 44
Tilmeldt: 8. jan 2017, 23:10
Geografisk sted: 7400 Herning

Re: Danbrygger 43 slår relæet fra

Indlægaf Gerner » 14. jan 2018, 23:01

Det lyder som en fejl i et varmelegme. En normal C karaterstik automatsikring skal overbelastes betydeligt for at koble ud øjeblikkeligt, men det kan sagtens være at det kobler ud ved længervarende brug ved tæt ved In (angivne værdi')

Personligt ville jeg installerer en 16A gruppe til en danbrygger 43 ell lignende.