Varmelegeme / Dypkoger

Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Hej
Jeg har et 3200Watt - 230 Volt varmelegeme i overskud. som dette: http://www.maltbazaren.dk/shop/varmeleg ... 3222p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Det er næsten ikke brugt. Sælges da Jeg er gået over til/tilbage til gas!
Pris ide: 600,- men giv et bud.
varme.jpg
varme.jpg (580.01 KiB) Vist 12575 gange
Hilsen
Rasmus
pipefiter
Indlæg: 293
Tilmeldt: 8. aug 2010, 23:55
Geografisk sted: 6200 Aabenraa
Kontakt:

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af pipefiter »

er du sikker på at det ikke er på 320w. du kan så vidt jeg ved ikke trække 3200 watt på 13 amp.
Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Det er 3200 watt. Og du har ret i at en 13 ampere. Er i underkanten. Den trækker omkring 14 ampere. Hvilket selvfølgelig kræver at du en 16 ampere kraft udtag med en Alm. Stikkontakt.
jeg brygger i mit værksted hvor der er en 16 amp gruppe. Derfor tænkte jeg ikke lige over at skrive det.
Brugeravatar
KimJohansen
Indlæg: 585
Tilmeldt: 9. jan 2014, 11:04
Geografisk sted: Frederiksberg
Kontakt:

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af KimJohansen »

Den kan godt køre på 13 Amp. Det har jeg selv praktiseret uden problemer.
Brugeravatar
Krogh
Indlæg: 634
Tilmeldt: 1. mar 2013, 20:19
Geografisk sted: Aabybro, Ryaa
Kontakt:

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Krogh »

Den er bare ikke helt gangbar...
13 amp x 230v = 2990w...
Man skal være velvidende at ens el installationer er i orden.

Sendt fra min GT-I9506 med Tapatalk
Jacob Krogh
Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Krogh skrev: Man skal være velvidende at ens el installationer er i orden.

Sendt fra min GT-I9506 med Tapatalk
Det skal man vel altid??
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Kofoed »

Nu skal man aldrig dimensionere noget højere en mærkestrømmen - Når det så er sagt, så regn med at en DO1 sikring kan bære 1,2 x I fuldlast næsten uendeligt og 1,7 x I fuldlast i en time.

Kofoed
Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Så det vil sige 3588 Watt på en alm. 13 Ampere sikring?
Brugeravatar
krogsager
Indlæg: 280
Tilmeldt: 7. dec 2005, 12:27
Geografisk sted: 8960, Randers SØ

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af krogsager »

Nej, som Krogh skriver: 2990 Watt. At sikringen ikke brænder over/slår fra betyder ikke at ledninger, kontakter m.m. kan klare det.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Men sikringen er vel det svageste led?
grøntoft
Indlæg: 680
Tilmeldt: 18. sep 2014, 08:32
Geografisk sted: Fjerritslev

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af grøntoft »

Hvis du mener hvad der brænder over først er det ikke nødvendigvis sikringen der er svagest.

Sætter du en tynd ledning til at trække 380 volt ved fuld ampere så er det ledningen der er det svageste led. Eller en 12 v pære i et 24v system.
"De ej poeter ere, der kun drikke vand"
- Ludvig Holberg
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Kofoed »

Nu er det ganske vist en hel del år siden jeg tog installatør eksamen. Kan da kun give jer ret i at en ringeklokkeledning vil fyre af hvis den bliver belastet med den effekt der er tale om her :-))
Sikringen i en 230 Volt husinstallation sidder både som kortslutningbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse. Når reglementet forskriver 1,5 mm2 kobber så kan det også bære den effekt der kan afsættes inden for sikringens beskyttelse - Så ja, sikringen er det svageste sted når installationen iøvrigt er udført korrekt

Kofoed
Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Ok, det er fedt at der er nogle der kan forklare/diskutere lidt om hvordan og hvorledes det er med det el. Det kan jo trods alt koste liv! (Eller værre endnu; man kan være nødt til at afbryde et bryg pga strøm-mangel)
OleN
Indlæg: 18
Tilmeldt: 29. nov 2014, 18:44
Geografisk sted: Herning

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af OleN »

Hvor i landet bor du?

Mvh
Ole
Razols
Indlæg: 42
Tilmeldt: 9. dec 2013, 19:53
Geografisk sted: 9400

Re: Varmelegeme / Dypkoger

Indlæg af Razols »

Nørresundby
Besvar

Tilbage til "Køb / Salg / Bytte"