Side 2 af 2

Re: Den rigtige PID?

: 2. sep 2015, 12:24
af Borg
grøntoft skrev:En dyklomme skal altid monteres "modstrøms" og ikke "tværstrøms". Dette for at sikre at der ikke opstår luft omkring dyklommen. Så korrekt montering på et T-stykke er i modsatte side af pumpen og udløb i midten.

Princippet er det samme som ses her:

http://www.elsag.dk/temperatur-foeler/d ... -th-ms.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det lyder fornuftigt. Men når nu afgangen fra pumpen er lodret op, vil dette setup så også være OK?
Dykrør i T-stykke.JPG
Dykrør i T-stykke.JPG (14.15 KiB) Vist 4545 gange
Det ligner ikke rigtigt nogle af eksemplerne i dit link.

Re: Den rigtige PID?

: 2. sep 2015, 22:01
af Clploug
Tak for tilbagemeldingen Borg!

Super brugbar info!

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 07:47
af anvit2a
For at kunne montere sensoren efter pumpen, skal der så et dykrør til eller hvordan ville i lave dette?

Jeg søgte lige lidt på ebay og her fandt jeg disse to:
http://www.ebay.co.uk/itm/RTD-Pt100-ohm ... 1c51a9f6e9" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.ebay.co.uk/itm/RTD-PT100-Tem ... 3ab0efec9e" onclick="window.open(this.href);return false;

Skal man have fat i sådan nogle? De koster selvfølgelig ikke så meget.

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 08:31
af grøntoft
Borg skrev:
grøntoft skrev:En dyklomme skal altid monteres "modstrøms" og ikke "tværstrøms". Dette for at sikre at der ikke opstår luft omkring dyklommen. Så korrekt montering på et T-stykke er i modsatte side af pumpen og udløb i midten.

Princippet er det samme som ses her:

http://www.elsag.dk/temperatur-foeler/d ... -th-ms.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det lyder fornuftigt. Men når nu afgangen fra pumpen er lodret op, vil dette setup så også være OK?
Dykrør i T-stykke.JPG
Det ligner ikke rigtigt nogle af eksemplerne i dit link.
Ja, det er helt fint. For strømmen løber mod proben. Husk bare at proben skal være inde i strømmen og ikke være i et "dødt" område.

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 09:34
af Borg
anvit2a skrev:For at kunne montere sensoren efter pumpen, skal der så et dykrør til eller hvordan ville i lave dette?

Jeg søgte lige lidt på ebay og her fandt jeg disse to:
http://www.ebay.co.uk/itm/RTD-Pt100-ohm ... 1c51a9f6e9" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.ebay.co.uk/itm/RTD-PT100-Tem ... 3ab0efec9e" onclick="window.open(this.href);return false;

Skal man have fat i sådan nogle? De koster selvfølgelig ikke så meget.
Den første af dem du linker til er faktisk helt perfekt. Det kar 1/2" gevind, og går direkte i T-stykket uden dykrør. Dermed reagerer det også meget hurtigere på temperatursvingninger.
Jeg bruger selv noget lignende, dog med en ledning der monteres med et stik på proben.
Vær dog opmærksom på, at PID'en skal kunne indstilles til denne type probe.

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 16:38
af Krogh
Endnu et link til en Rex C100
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-PID-T ... 1c48e1a289" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 19:47
af anvit2a
Hvordan ser man at den kan bruge en pt100 ? Har ikke købt nogen af delene endnu.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 22:08
af Borg
Det skal stå i beskrivelsen af den eller vejledningen til den. Jeg kender ikke denne PID mere end det der står i annoncen.

Re: Den rigtige PID?

: 3. sep 2015, 22:57
af Benjamin
jeg tror den kan stilles, min pid blev omdannet således:
du skal ha en pt-100 probe.
1. menu - COD/cod=0000/SL-1=1000 (form6/pt100)
2, menu - COD/cod=0001 /SLH=100 (form 2/D07 0-100)
3, menu - AL1 /SC deviation amendment koriger til o,o grader. nedad for - op for +