Side 2 af 2

Re: PID

: 17. jun 2017, 13:05
af MonkeyBrew
Hvis volten fra udgangsrelæet ligger på 3-32 volt, så burde den fint kunne aktivere dit ssr relæ. Er volten højere end det, kan man prøve modifikationen.

Re: PID

: 23. jun 2017, 11:28
af Ib Knudsen
Tak til Øystein og Monkey Brew og skidtet virker.
Jeg fik relæet loddet af og loddet to ledninger på. Og Jeg lavede en prøveopstilling til en almindelig elkoger og satte pt 100 og to termometer ned i elkogeren. Vandet kogte ved (PID) 95 gr. og den ene termometer ved 96 gr og den sidste ve 98 gr. Der var mindre forskel da jeg prøvede med kold vand med isterninger i. (PID) 6, den første termometer 4 gr og den sidste termometer 3Gr. Jeg havde ikke tålmodighed til at vandet skulle blive 0 gr. Måling ved kold vand kunne næsten holden indenfor +/- 1 gr.

PID'en er for billig burde købe en PID som Øystein har.

Mvh
Ib