Side 2 af 2

Re: Placering af probe i elgryde

: 20. aug 2017, 08:02
af JayJay
Jon skrev:
Du oplever ikke problemer med, at føleren er for tæt på varmelegemet?
Nej. Min oplevelse er at reguleringen blot er hurtig og følsom for ændringer - hvilket passer udmærket med PID styring. Fordelen med placering i bunden tæt på varmelegemet er at du reducerer risici for at det brænder på. Udfordringen kan eventuelt være at få plads til en probe op i gryden , fx ved manglende højde under den falske bund. Jeg vil anbefale at lige kigge og måle både over og under inden denne placering vælges.
Jeg bruger ikke falsk bund, så der er plads nok. Jeg tror, jeg forsøger med en probe i bunden.

Tak for alle indspark!

Re: Placering af probe i elgryde

: 29. aug 2017, 19:49
af sstje
Er det ikke her, det vil være fornuftigt med en HERMS-løsning?

Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk

Re: Placering af probe i elgryde

: 1. sep 2017, 06:43
af JayJay
Jeg forstår ikke helt. Hvad ville det indebære?

Re: Placering af probe i elgryde

: 1. sep 2017, 07:41
af sstje
JayJay skrev:Jeg forstår ikke helt. Hvad ville det indebære?
I en HERMS-løsning har du en spiral monteret i din HLT. Under mæskning recirkulerer du gennem spiralen og styrer temperaturen i mæskegryden via vandet i HLT'en. Så er du sikker på at der ikke brænder noget på.
Jeg har slet ikke et varmelegeme til min mæskegryde.

Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk

Re: Placering af probe i elgryde

: 1. sep 2017, 07:50
af sstje
JayJay skrev:Jeg forstår ikke helt. Hvad ville det indebære?
Proben er placeret på indgangen til MLT'en.

Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk

Re: Placering af probe i elgryde

: 7. sep 2017, 20:26
af JayJay
Det lyder lidt avanceret til mit setup. Måske det bliver et fremtidigt setup