OBS! Det er kun ved at anvende 400V at man opnår de 3,6KW. Hvis de tilsluttes 230Vac går effekten ned på ca. 1KW. Hvis man vil elopvarme en så stor gryde kræver det adgang til et 16A kraftstik - Fra eks. komfur, vaskemaskine, tørretumbler el. lign. Men så kan man også trække 400V*16A*kvrod(3) = ca. 11KW.
: 11. jan 2007, 19:23
af MEOLSEN
Hej igen!
Glemte lige at nævne varmelegeme(r) fra en vaskemaskine. De fleste vaskemaskiner har jo et 95gr. program, så de kan vel holde til temperaturen. Der er jo også beregnet til at være dyppet direkte ned i vand. De koster iøvrigt også kun fra ca. 200kr og op....
: 12. jan 2007, 08:04
af A. V. Pedersen
Jeg har fået udskiftet min eltavle i huset fra de gamle 10A sikringer til de nyere automat sikringer og de er rent faktisk på 13A, dvs. 3,8kW/400V ikke er noget problem, jeg menere også at nogle af de nyrer keramiske sikringer (de tynde) kan klare 13A, så prøv at kigge i din eltavle i huset måske det går alligevel.
Men skal du bruge det til kogning kan jeg godt se der kan være et problem.
/allan
8600
http://www.avp.hjem.wanadoo.dk/
: 12. jan 2007, 10:05
af Michael K
Jeg vil godt advare mod at skifte sikringer ud med større.
Hvis elnettet ikke kan trække den kraftigere strøm, opstår der risiko for brand.
Installationen bør kontrolleres af autoriseret installatør først. Det er immervæk et kraftigt forbrug i mere end 1 time, og dårlige forbindelser afgiver varme.
Altså ikke et spørgsmål om sikringer, men hele installationen. Sikringen er der netop for at beskytte mod for kraftigt forbrug.
: 12. jan 2007, 16:15
af MEOLSEN
A. V. Pedersen skrev:Jeg har fået udskiftet min eltavle i huset fra de gamle 10A sikringer til de nyere automat sikringer og de er rent faktisk på 13A, dvs. 3,8kW/400V ikke er noget problem, jeg menere også at nogle af de nyrer keramiske sikringer (de tynde) kan klare 13A, så prøv at kigge i din eltavle i huset måske det går alligevel.
Men skal du bruge det til kogning kan jeg godt se der kan være et problem.
/allan
8600
http://www.avp.hjem.wanadoo.dk/
Hej!
De 13A sikringer gør ingen forskel hvis det kun er de 3.8KW du vil bruge. Det kan også fint opnåes med 10A sikring. Det giver så 400V*10A*kvrod(3) = ca. 6.9KW.
: 12. jan 2007, 19:43
af krogsager
Lige en sidste kommentar til denne tråd
Opgaven var 2 stk 400V / 3,9kW varmelegener!
Altså: I=P/(U*√3) > I=3900/(400*√3) > I=5,6 og da 2 der er to varmelegemer bliver den samlede strøm 11,2A
DVS. en 13A sikring (som ikke forsyner andet)
Og til sidst, det er OK at ha' 13A i stedet for 10A, - sikringsværdien for en 1,5kvadrat ledning blev ændret for mindst 10-15 år siden!
: 13. jan 2007, 08:20
af Michael K
Jeg fornemmede såmæn bare at tråden tog en drejning over på sikringer i tavlen, og om det er de "rigtige" der er monteret, og tavlen er ikke for gør det selv folk.
Konen herhjemme fik ny hårtørrer sidste år med kraftigere varmelegeme, og det gav mig problemer med den ene gruppe.
Belært af mine erfaringer med el.brande i biler, (de forekommer oftere end de fleste har lyst til at vide;-) havde jeg svært ved at sove roligt om natten, ind til det blev konstateret at det var en terminal i skabet i vejen, der stod og fes.
Der var sket en nedsmeltning som jeg er glad for ikke var sket i mit hus.
(PS mit hus er fra 1997)
: 13. jan 2007, 13:48
af krogsager
Michael K > Det var bestemt ikke for at lukke tråden, som bestemt er meget relevant, når man tænker på faren ved el (og gas for den sags skyld). Det jeg havde i tankerne, var snakken om Strøm(ampere) versus effekt(watt) samt sikringer (også ampere).
Jeg synes det er godt vi har disse erfaringsudvekslinger, så jeg ville bestemt ikke lukke tråden med mit seneste udlæg.
Jeg kan lidt med strøm, og meget lidt med øl, -derfor er jeg her!
/krogsager
Ingen el-gryde, men samler erfaring til mit første bryg :-)