Side 2 af 2
Re: UT 200 justering?
: 18. jun 2012, 23:36
af Kofoed
Michael R skrev:Hej Kofoed
Har bestilt 2 af de her
http://dx.com/p/pt100-professional-ther ... cification" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dx.com/p/screw-type-probe-temper ... 14?item=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Men har dog ingen ide om det kommer til at virke :) Må indrømme at jeg er helt på bar bund her, har dog læst om en som har lagt den originale sensor ind i noget gummi slange og har fået det til at passe i et t-stykke og en som har den lange stang direkte nede i væsken.
Synes ikke at jeg har kunnet finde så meget om dette emne.
Mvh Michael
Nej, der er nok heller så mange af de anlæg her hjemme.
Jeg har sat en 1/2" følerlomme i henholdsvis mæske og spage gryden, ca 200 mm. fra bunden. Så kan du starte skidtet uden at skulle stå og våge over det hele tiden.
Jeg har sat et T -stykke på afgang af mæskegryden, og en følerlomme i rø... af den også. Så har du 100% styr på din temperatur når du recirkulere. Jeg skal have lavet det samme på min spargeafgang fra gryden, da den jo selvsagt ikke kan vise/reg temperaturen når væskestanden i gryden kommer under følerlommen. Jeg slukker for min aut/brænder når jeg når under det niveau nu, men det kunne være rart at man er helt sikker på sparge vands temp. helt til slut, og ikke mindst være sikker på at temp ikke bliver for høj fordi man ikke lige er over det.
Kofoed
Re: UT 200 justering?
: 18. jun 2012, 23:48
af Michael R
Kofoed
Er den !/2" føle lomme sådan en her du har:
http://www.edelstahl24.com/en/Thermowel ... d4112%26px" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvor lang er den du har monteret? Hvilken føler/probe bruger du?
Mvh Michael
Re: UT 200 justering?
: 19. jun 2012, 00:28
af Kofoed
Yes. Det er en overordenlig fin en af slagsen;-)
Mener de er godt 45 mm. lange dem jeg kører med. Dem der skal sidde i Tét må jo i hvert fald ikke være ret lange, for så kan du ikke lukke din kugleventil!
Jeg kører med disse PID controllere - Nok også lidt over kill:-) Men uhyre nøjagtige efter jeg fik dem jordforbundet, systemet kunne ikke lide at proben rørte metallet.
http://www.auberins.com/index.php?main_ ... ducts_id=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: UT 200 justering?
: 23. jun 2012, 17:29
af Michael R
Truntebryg skrev:ELV's datablad over føler til UT200. Det er en 10 kOhm modstand ved 25 C
http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... b_data.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Iøvrigt en god overvejelse at skifte til STC1000 - her er der justerings mulighed. (digitalt)
Hej Truntebryg
Så er de stc1000 kommet, de se rigtig fine ud og virker som om de er super nemme at betjene, næste step bliver at lave et lille panel de kan sidde i sammen med nogle on/off knapper til pumperne.
Takker for tippet.
Mvh Michael
Re: UT 200 justering?
: 23. jun 2012, 21:17
af Kofoed
Michael R skrev:
Så er de stc1000 kommet, de se rigtig fine ud og virker som om de er super nemme at betjene, næste step bliver at lave et lille panel de kan sidde i sammen med nogle on/off knapper til pumperne.
T
Mvh Michael
Hej Michael.
Jeg kører jo med et lignende anlæg. Jeg kæmpede noget med at finde prof. tavle udstyr til at bygge styretavlen. Kunne godt finde en del af af det i DK, men når man kommer til en rustfri boks, så melder problemet sig, især med prisen.
Jeg fandt dette firma i UK
http://www.chaloncomponents.co.uk/shop/ ... hop_param=
De har hele skidtet, og til priser en tavleelektrikker her i DK får øllet i den gale hals over. Kan varmt anbefales, yderst professionelle og fornuftige fragtpriser.
Hilsen
Kofoed
Re: UT 200 justering?
: 24. jun 2012, 00:06
af Michael R
Kofoed skrev:Michael R skrev:
Så er de stc1000 kommet, de se rigtig fine ud og virker som om de er super nemme at betjene, næste step bliver at lave et lille panel de kan sidde i sammen med nogle on/off knapper til pumperne.
T
Mvh Michael
Hej Michael.
Jeg kører jo med et lignende anlæg. Jeg kæmpede noget med at finde prof. tavle udstyr til at bygge styretavlen. Kunne godt finde en del af af det i DK, men når man kommer til en rustfri boks, så melder problemet sig, især med prisen.
Jeg fandt dette firma i UK
http://www.chaloncomponents.co.uk/shop/ ... hop_param=
De har hele skidtet, og til priser en tavleelektrikker her i DK får øllet i den gale hals over. Kan varmt anbefales, yderst professionelle og fornuftige fragtpriser.
Hilsen
Kofoed
Hej Kofoed
Takker for tippet.
Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?
Mvh Michael
Re: UT 200 justering?
: 24. jun 2012, 10:31
af Kofoed
Michael R skrev:
Hej Kofoed
Takker for tippet.
Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?
Mvh Michael
Hej Michael.
Lige at par af de billeder jeg havde liggende fra opbygningen.
Skabet er monteret på et rør i rør arrangement så det kan drejes væk når man ikke bruger anlægget.
Kablerne er ført inde i dette rør i rør

- 04052011459.jpg (752.96 KiB) Vist 6730 gange

- 04052011462.jpg (782.94 KiB) Vist 6730 gange

- 19052011468.jpg (603.23 KiB) Vist 6730 gange
Og ja, det er nok en gammeldags måde at lave det på - Nogle ville nok vælge noget PLC, touch screen etc. Men det her virker:-)
Re: UT 200 justering?
: 24. jun 2012, 14:32
af Michael R
Kofoed skrev:Michael R skrev:
Hej Kofoed
Takker for tippet.
Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?
Mvh Michael
Hej Michael.
Lige at par af de billeder jeg havde liggende fra opbygningen.
Skabet er monteret på et rør i rør arrangement så det kan drejes væk når man ikke bruger anlægget.
Kablerne er ført inde i dette rør i rør
04052011459.jpg
04052011462.jpg
19052011468.jpg
Og ja, det er nok en gammeldags måde at lave det på - Nogle ville nok vælge noget PLC, touch screen etc. Men det her virker:-)
Hej Kofoed
Wow Super fedt lavet så fik jeg da også lige set hvordan dine temperatur sensorer sidder. Synes bestemt ikke det ser gammeldags ud tror jeg skal være glad hvis jeg får de ledninger og knapper til at funke:) Takker inspirationen.
Mvh Michael
Re: UT 200 justering?
: 3. nov 2012, 11:23
af Svend Aage Pedersen
Hej, vedr. ut 100 og ut 200 termostature, er der så nogle som har en ide til en føler som er vandtæt, evt. link. Data skal selvfølgelig være som den originale, men gerne i metal.
Re: UT 200 justering?
: 8. dec 2012, 12:26
af Truntebryg
Du kan jo trække en stram silocone slange ud over ledningen - således at den sidder stramt omkring føler enheden.
Data kan du se her:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... b_data.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Så er det bare at finde en sådan 10K ohm i rustfri ;-)
Re: UT 200 justering?
: 21. apr 2013, 01:49
af kimognicklas
Kofoed skrev:Michael R skrev:
Hej Kofoed
Takker for tippet.
Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?
Mvh Michael
Hej Michael.
Lige at par af de billeder jeg havde liggende fra opbygningen.
Skabet er monteret på et rør i rør arrangement så det kan drejes væk når man ikke bruger anlægget.
Kablerne er ført inde i dette rør i rør
04052011459.jpg
04052011462.jpg
19052011468.jpg
Og ja, det er nok en gammeldags måde at lave det på - Nogle ville nok vælge noget PLC, touch screen etc. Men det her virker:-)
Det ser sgu lækkert ud! Hvor har du fået den gryde, du bruger til varmvand?