Side 2 af 2

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 09:23
af Djjomes
Alm. Brugsgenstande er godkendt i danmark med en forsikring op til 13A. Ligeledes må man ikke forsikrer alm. Fuga el. Opus materiel med mere en 13A, de er ikke godkendt til mere. Der et par enkelte man gerne må sætte 16A på, den kvadratiske stikkontakt som i lægmandstale kaldes grisetrynen den anden er en alm. stikkontakt u.afbr.
Det var det med loven. Sikkerhedsstyrrelsen har fastsat nogle regler omkring dette. Og de siger, at hvis man kan lave det nummer som bjergbryg snakker om, så skal de opmærkes med tydelig skrift, da det ikke er alm. lys installation. Håber det er svar nok.

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 18:44
af bjergbryg
BosseBryggare skrev:
bjergbryg skrev:Hvis du vælger 3 stk 16A/230V stikkontakter skal de mærkes tydeligt med 16A ( gerne med et rødt skilt ) - så man ikke sætter almindelige køkkenmaskiner til dem.
Hvorfor?? Der er vel ikke noget i vejen med at sætte et forbrug på f.x. 8A på en gruppe der kan levere 16A, opstår problemet ikke først når man laver det omvendte..?? Eller er jeg helt galt på den?

Fordi almindelige køkkenmaskiner må normalt ikke forsikres med med mere end 10/13 A - det er de ikke dimensioneret eller godkendt til. De kan populært sagt " futte af " ved en kortslutning i apparatet, hvis forsikringen er for stor end maskinen er designet til.

Ups - så lige at Dijomes har givet et glimrende svar på det samme :-)

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 20:10
af El-hansen.dk
Djjomes skrev:Alm. Brugsgenstande er godkendt i danmark med en forsikring op til 13A. Ligeledes må man ikke forsikrer alm. Fuga el. Opus materiel med mere en 13A, de er ikke godkendt til mere. Der et par enkelte man gerne må sætte 16A på, den kvadratiske stikkontakt som i lægmandstale kaldes grisetrynen Billede den anden er en alm. stikkontakt u.afbr.
Det var det med loven. Sikkerhedsstyrrelsen har fastsat nogle regler omkring dette. Og de siger, at hvis man kan lave det nummer som bjergbryg snakker om, så skal de opmærkes med tydelig skrift, da det ikke er alm. lys installation. Håber det er svar nok. Billede Billede
Hej Djjomes

Jeg vil måske give dig ret i at det du skeriver er en god ide, men i følge stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 som er det regel sæt der gælder for el-installationer i Danmark, kan jeg ikke finde hvad du siger
I følge Table 43D, som jeg har vedhæftet som billede, må kan tage en 10A stikkontakt og sættet 20A sikring forand til beskyttelse
Jeg har selv en stikkontakt i mit køkken der sidder på kraften ( Opus stikkontakt 16A)
Jeg er selv uddannet el installatør og har haft eget el firma. Jeg har lavet dette mange steder med god samvittighed.

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 20:16
af El-hansen.dk
Tabellen kan være svær at læse
Afsnit 6 kan hentes som PDF på dette link
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fag ... tgoerelsen" onclick="window.open(this.href);return false;
og tabellen er på side 75

Hilsen
Henrik Hansen

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 20:36
af bjergbryg
Jeg tror desværre du er lidt bagefter ;-)

Uddrag af

http://www.sik.dk/Global/Publikationer/ ... tgoerelsen" onclick="window.open(this.href);return false;

Den foransiddende sikring
Det har hidtil været tilladt at have en 20 A forsikring foran stikkontakter. Da styrelsen forventer, at det engang i fremtiden vil blive tilladt at have enfasede apparater med et strømforbrug på 16 A, er der risiko for, at det medfører overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter. Der er derfor indført sammenhængende værdier for stikkontakten og den foransiddende sikring samtidig med, at der er åbnet for muligheden af at producere stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A. Denne ændring betyder, at man skal vælge en stikkontakt med den rigtige mærkestrøm, hvis man vil installere stikkontakten på fx en komfurgruppe. For andre stikkontakter end pindjordsstikkontakter kan man dog anvende de tidligere værdier indtil 1. juli 2010.


Kan dog godt se at det ikke harmonerer med afsnit 6 - underligt at det ikke er ændret der.

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 21:03
af krogsager
Der er forskel på overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse...


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 21:10
af El-hansen.dk
bjergbryg skrev:Jeg tror desværre du er lidt bagefter ;-)

Uddrag af

http://www.sik.dk/Global/Publikationer/ ... tgoerelsen" onclick="window.open(this.href);return false;

Den foransiddende sikring
Det har hidtil været tilladt at have en 20 A forsikring foran stikkontakter. Da styrelsen forventer, at det engang i fremtiden vil blive tilladt at have enfasede apparater med et strømforbrug på 16 A, er der risiko for, at det medfører overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter. Der er derfor indført sammenhængende værdier for stikkontakten og den foransiddende sikring samtidig med, at der er åbnet for muligheden af at producere stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A. Denne ændring betyder, at man skal vælge en stikkontakt med den rigtige mærkestrøm, hvis man vil installere stikkontakten på fx en komfurgruppe. For andre stikkontakter end pindjordsstikkontakter kan man dog anvende de tidligere værdier indtil 1. juli 2010.


Kan dog godt se at det ikke harmonerer med afsnit 6 - underligt at det ikke er ændret der.
Hej bjergbryg

Den elrådsmeddelelse er kommet måneden efter jeg stoppede som selvstændig
Så den har jeg desvære aldrig set

Men du har ret. Man må efter denne nye lov ikke sætte stikkontakter op der ikke er overbelastnings beskyttet
Hvis man lave stikkontakterne i LK fuge så er de blevet godkendt til 16A så kan man sætte 3 stikkontakter på kraften uden at overtræde loven

Henrik

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 22:57
af BosseBryggare
Djjomes skrev:Alm. Brugsgenstande er godkendt i danmark med en forsikring op til 13A. Ligeledes må man ikke forsikrer alm. Fuga el. Opus materiel med mere en 13A, de er ikke godkendt til mere. Der et par enkelte man gerne må sætte 16A på, den kvadratiske stikkontakt som i lægmandstale kaldes grisetrynen Billede den anden er en alm. stikkontakt u.afbr.
Det var det med loven. Sikkerhedsstyrrelsen har fastsat nogle regler omkring dette. Og de siger, at hvis man kan lave det nummer som bjergbryg snakker om, så skal de opmærkes med tydelig skrift, da det ikke er alm. lys installation. Håber det er svar nok. Billede Billede
bjergbryg skrev:
BosseBryggare skrev:
bjergbryg skrev:Hvis du vælger 3 stk 16A/230V stikkontakter skal de mærkes tydeligt med 16A ( gerne med et rødt skilt ) - så man ikke sætter almindelige køkkenmaskiner til dem.
Hvorfor?? Der er vel ikke noget i vejen med at sætte et forbrug på f.x. 8A på en gruppe der kan levere 16A, opstår problemet ikke først når man laver det omvendte..?? Eller er jeg helt galt på den?

Fordi almindelige køkkenmaskiner må normalt ikke forsikres med med mere end 10/13 A - det er de ikke dimensioneret eller godkendt til. De kan populært sagt " futte af " ved en kortslutning i apparatet, hvis forsikringen er for stor end maskinen er designet til.

Ups - så lige at Dijomes har givet et glimrende svar på det samme :-)
Tak begge to, det var lige det jeg havde behov for at vide :-)

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 23:02
af BosseBryggare
Lad mig lige få det helt på det rene.. Hvis jeg har et kraftudtag (det er 400V, ikke?) -så kan jeg trække 3 udtag med 230V/16A.. Korrekt?
-så må jeg nok ha fat i en elektriker ;-)

Re: Mit elektriske bryggeri

: 20. dec 2014, 23:37
af krogsager
Kort og godt: JA!


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Mit elektriske bryggeri

: 21. dec 2014, 01:08
af BosseBryggare
krogsager skrev:Kort og godt: JA!
Tak :-)

Re: Mit elektriske bryggeri

: 21. dec 2014, 08:34
af Djjomes
For lige og gøre forvirringen, så har forbrugeren mere eller mindre "frit slag" hvad han tilslutter sin installation, så længe at det han laver ikke indgår i den faste installation.

Kort sagt, hvis det han laver forlader den faste installation via stikkontakt, CEE stik eller lign. Så kan han montere hvad han vil og hvordan han vil. Jeg vil dog på det kraftigste anbefale at lægmand ikke roder sig ud i noget over 230V. Find en trikker istedet, og giv ham en kasse hjemmebryg, så kan han nok hjælpe dig i mål :)

Du er også velkommen til at spørge i tråden :)
Jeg kan se at der er kompetente folk der følger med ;)