PID ...er denne her O.K

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: PID ...er denne her O.K

Indlæg af MonkeyBrew »

Benjamin skrev:Tak, nu kører det for mig, pid´en er sat til PT100/-6,8 = temp. så det ka jeg nu,
et extra spørgsmål når pidén tændes vises 1200 i PV vinduet, hvordan sætter jeg input range til D07 (0,0-100,0 grader)
Er du sikker på at den er indstillet til pt100? I pt100 menuen er 1200 grader ikke vist...
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Benjamin
Indlæg: 826
Tilmeldt: 7. nov 2011, 11:14

Re: PID ...er denne her O.K

Indlæg af Benjamin »

den viser 0,0 og har en PT-100 føler, og virker, og viser en fornuftig temperatur.
Men den viste også 1200 før, mit pilleri, som er:
sat: cod/0000/SL 1 =1000 PT100 RTD indput.
sat: AL 1/SC -6,8
(relæet er fjernet og den virker med SSR.)
men von katten, stiller jeg "input range" til (D07 0,0-100,0)
Brugeravatar
Benjamin
Indlæg: 826
Tilmeldt: 7. nov 2011, 11:14

Re: PID ...er denne her O.K

Indlæg af Benjamin »

rettelse: det er 120.0 som heller ikke i pt100 menuen. men den virker.
jeg har fundet de 120.0 i cod 0001/SLH er sat til 120.0 (upper limit of setting value measurment range)
SLL er sat til 0.0 (lower limit of setting value measurment range)
Besvar