Side 3 af 3

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 14. maj 2014, 11:46
af Smeller
mads02 skrev:Jeg kan forstå det vil være en stor fordel, at anvende et kabel med 3 ledere og hvis det er muligt også skærmet. Kan du/I evt. forklare mig hvor den 3'de leder skal tilsluttes?
Ja det vil være en fordel at anvende et 3 ledet kabel så slipper du for at rode med indstillinger, det er lige meget med skærmen.

Uden at have målt på din sensor, så kan jeg ikke sige præcis hvordan den skal tilsluttes, men mit gæt vil være:
1 - grøn , 2 - gul , 3 - hvid eller 1 - gul , 2 - grøn , 3 - hvid

Du kan bare prøve dig frem der er ikke så mange muligheder og du kan ikke ødelække noget, når regulatoren måler en temperatur, så er det rigtigt tilsluttet. Alternativt kan du låne et multimeter og måle modstanden mellem de 3 ledninger, når du måler omkring 100 ohm mellem 2 ledninger så tilslutter du dem til 2 + 3 og den sidste til 1

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 14. maj 2014, 13:21
af Nimbus39
Smeller skrev: Billedet ligger tidligere i tråden, og det er muligt at tilslutte en 3 wire.
Sorry, sov vidst lidt i timen der ;-)
Ja, det ser ud til at der blot skal en 3. leder på terminal 2 fra styringen , sådan som jeg læser tilslutningsdiagrammet, og videre til en af de 2 ledere der er samlet med en muffe ved PT100'eren.

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 14. jun 2014, 00:10
af mads02
mads02 skrev:
Smeller skrev:
mads02 skrev:Den type du har linket til er den bedre? Vores er bare alm. ledningsender, hvis du forstår hvad jeg mener.
Den er ikke bedre, grunden til at jeg linkede til en ny, var at det måske er nemmere for dig, i forhold til at forlænge med din egen ledning. Enderne gør ingen forskel, det er bare en kabel sko som gør at ledningen ikke "trævler"

Nimbus39 skrev: Det vil måske gøre det lettere at se om det er muligt at have 2 eller 3 ledninger tilsluttet til selve styringsenheden (og dermed bruge "auto adjust")
Billedet ligger tidligere i tråden, og det er muligt at tilslutte en 3 wire.
Jeg kan forstå det vil være en stor fordel, at anvende et kabel med 3 ledere og hvis det er muligt også skærmet. Kan du/I evt. forklare mig hvor den 3'de leder skal tilsluttes?

Det er nu et stykke tid siden, har haft travlt med trækning af nye kabler med 3 ledere og alt ser nu ud til at fungere. Nu er der ca 0,5 graders udsving og det må man sige er helt fint.

Jeg er meget glad for i har bistået mig i dette. Tak!

Nu har jeg imidlertid et andet problem: Har fået leveret kraftige slanger(ca. ø 50mm) til CIP, mosten, øllet, etc. Samtidig en del fittings, men jeg har brug for mere af dette. Er der nogen der ved hvor (helst i Europa) man kan anskaffe dette?

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 14. jun 2014, 00:21
af Smeller
Jeg kender ikke lige et sted i Europa, men "kodeordet" er tri clamps, hvis du vil søge efter dem.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 14. jun 2014, 09:38
af admin
Clamps kan købes fra min arbejdsplads, INOXPA i Horsens.

Sendt fra min HTC One S med Tapatalk

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 14. jun 2014, 09:46
af MonkeyBrew
admin skrev:Clamps kan købes fra min arbejdsplads, INOXPA i Horsens.

Sendt fra min HTC One S med Tapatalk
Hvad er prisen?

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 17. jun 2014, 09:02
af admin
Mail sendt

Sendt fra min HTC One S med Tapatalk

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 17. jun 2014, 09:16
af MonkeyBrew
admin skrev:Mail sendt

Sendt fra min HTC One S med Tapatalk
Tak for mailen, Jens. Der er afsendt svar lige nu. ;)

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 17. jun 2014, 10:26
af janriis
Hej Jens

Kan jeg også få en PB med priser ?

Re: Temperaturstyring af UNI-tanke

: 17. jun 2014, 16:40
af admin
Jeg er faktisk ikke så svær at få fat i :-) bare tryk på inoxpa banneret i højre side af siden her.