Side 1 af 1

Pladeveksler

: 28. jul 2015, 16:19
af RT BRYG
Hej. er der en som ved hvordan man beregner køleværdien på en pladeveksler fordi jeg syntes ikke min kan køle nok ned.
Den er på 30 plader men syntes at der går meget vand til i forhold til hvor meget urt der bliver kølet ned (24-28 grader) 25 liter på ca. 30-40 min.
Har i tankerne at skaffe en ny men ved ikke hvor stor køleværdien min er på

Fra kogekar med hane til veksler og gennem pumpe til tank.
Koldt vand ind og hane på udgang for justering og veksleren står op så urten skal løbe opad.

Remy

Re: Pladeveksler

: 28. jul 2015, 18:17
af Djjomes
Har du styr p[ flowretning _ det er den mest hyppige fejl folk begår, hvis ikke flowretning er rigtig, så er virknings graden på en pladeveksler meget lille.

Der er 2 typer, medstrøms og modstrøms :) de fleste er modstrøms. ;)

Re: Pladeveksler

: 28. jul 2015, 19:25
af RT BRYG
Djjomes skrev:Har du styr p[ flowretning _ det er den mest hyppige fejl folk begår, hvis ikke flowretning er rigtig, så er virknings graden på en pladeveksler meget lille.

Der er 2 typer, medstrøms og modstrøms :) de fleste er modstrøms. ;)
Ok hvordan kan man se det for der er ikke nogen skrift eller mærker.
Urt løber ind via 1/2" og kølevand via 3/4"og mod hinanden.
Fandt lige denne tegning og det er ikke sådan jeg har gjort, så det skal da lige afprøves.

Re: Pladeveksler

: 29. jul 2015, 08:23
af k.larsen
Du kan prøve den modsatte køleretning, evt. bare med kogende vand i gryden.

Re: Pladeveksler

: 29. jul 2015, 08:36
af RT BRYG
Så er det afprøvet og det er virker ved at kører den varme væske gennem den store kreds og med modstrøm men om den skal skiftes ud med en på 60 plader vil tiden vise


Sent from my iPhone using Tapatalk