BoilCoil i Danmark, et spørgsmål til "elektrikeren"
: 9. sep 2015, 18:42
af Jens W
Jeg tænker - og her er jeg næppe den eneste - på at installere en boilcoil i en 200L gryde.
Faktisk var tanken at installere 2 stk, hvilket Blichmann angiver er nødvendigt ved større bryg.
De angiver 240V og 5750watt pr varmelegeme.
Men hvordan installere man sådan et par varmelegemener i et hus med dansk strøm ?
Link:
http://www.blichmannengineering.com/products/boilcoil" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BoilCoil i Danmark, et spørgsmål til "elektrikeren"
: 9. sep 2015, 19:39
af admin
Det skal bare sættes på en sikringsgruppe med 25 amp
Sendt fra min HTC One S med Tapatalk
Re: BoilCoil i Danmark, et spørgsmål til "elektrikeren"
: 9. sep 2015, 19:53
af Jens W
admin skrev:Det skal bare sættes på en sikringsgruppe med 25 amp
Sendt fra min HTC One S med Tapatalk
Vil det kræve en omfattende (og dyr) installation ?
Re: BoilCoil i Danmark, et spørgsmål til "elektrikeren"
: 9. sep 2015, 21:06
af admin
Ikke hvis du bor på en gård :-)
Sendt fra min HTC One S med Tapatalk
Re: BoilCoil i Danmark, et spørgsmål til "elektrikeren"
: 9. sep 2015, 21:08
af admin
Måske der findes en til 400 volt ?
Sendt fra min HTC One S med Tapatalk
Re: BoilCoil i Danmark, et spørgsmål til "elektrikeren"
: 10. sep 2015, 08:19
af Michal
En typisk husinstallation har 25 A "hovedsikringer" i Trefor området kaldet tarif sikringer. Så har du det, skal de ændres til 35 A og det koster som regel lidt mere i årlig afgift.
Du skal bruge et 4 mm2 kabel for at trække 25 A.
Hvis du vil brygge tæt på hvor din tavle er, behøver sådan en installation ikke at være ret dyr, men det løber hurtigt op hvis du skal have sådan et kabel lagt op over en længere afstand.
Men i princippet skal du have en 32A CEE stikkontakt monteret på væggen, herfra kan du så trække de 2x230V som varmelegmerne kræver.
Jeg kan ikke se på deres hjemmeside at de kan levere i 400V (det ville være nemmere her i DK), men du kan jo høre dem ad om det er muligt? Dog vil jeg lige nævne at 240V er kraft i USA, så det er langt fra sikkert at man kan udsætte dem for mere.