PT100 probe melder fejl...
: 22. feb 2017, 21:25
af MonkeyBrew
Jeg er endelig ved at færdiggøre et projekt der har ligget stille i lidt mere end et par år. Jeg er ved at være færdig med at bygge en kontrolboks til mine gryder. Den er relativ simpel og skal styrer en enkelt gryde. Kontrolenheden er en Rex C100 PID med en PT100 probe. Den er tidligere afprøvet og kalibreret. Men efter adskillelse fejler systemet. Jeg har klippet de gamle stik af proben da der skulle monteres et stik for at gøre adskillelse nemmere. Jeg har testet proben igen og igen, men den fejler. Den viser forkert temperatur og "tæller ned" som en timer. Jeg kan ikke spotte problemet. Er der nogen der har oplevet lignende og fundet en løsning på problemet? En ny probe vælter ikke budgettet, men det ville være nemmere at fikse problemet. Hvis det kan lade sig gøre.
Re: PT100 probe melder fejl...
: 22. feb 2017, 22:07
af Borg
Den åbenlyse fejl kan være, at ledningerne er forbundet forkert. Men da du sikkert har kontrolleret det flere gange, så er det nok ikke dér fejlen skal findes.
Du siger, at den er afprøvet og kalibreret. Når du nu tester den igen, er det så i nøjagtig samme situation? Altså at du første gang har haft det liggende på et bord, og at det nu er monteret i en gryde? Det kan være forskelligt elektrisk potentiale der driller dig. Altså at de ikke er jordet sammen.
Re: PT100 probe melder fejl...
: 22. feb 2017, 23:27
af CarstenM
Borg skrev:Den åbenlyse fejl kan være, at ledningerne er forbundet forkert. Men da du sikkert har kontrolleret det flere gange, så er det nok ikke dér fejlen skal findes.
PT100 følere er modstandsfølere. Ved 0 grader måler man 100 Ohm.
Så hvis det er en 2 leder er det meget let, så kan du jo måle modstanden imellem de 2 ledere.
Ved 3 og 4 ledere er det lidt mere besværligt, der skal du jo samle de rigtige ledere og så igen måle modstand.
Modstandsfølere er meget simple, enten virker eller så virker de ikke.
UPDATE
Jeg kan se at REX kun understøtter 2 leder følere, så kan du ikke gøre noget forkert. Du har sikkert en PT100 føler der mekanisk har taget skade.
Re: PT100 probe melder fejl...
: 23. feb 2017, 09:00
af Truntebryg
Du bliver nød til at låne et multimeter - og så få målt modstanden.
Tælle ned - lyder lidt som en afbrudt forbindelse hvor der sikkert er en støj-kondensator ind over.
Men multimeteret kan du også måle om der er gennemgang i stikkene ...
Re: PT100 probe melder fejl...
: 23. feb 2017, 14:02
af kbh36
Jeg har rodet lidt med en Sestos PID, dog med en 2 leders K føler, og hvis den forbindes forkert, så fungere PID'en ikke.
Så prøv at bytte rundt på de 2 ledere.
Re: PT100 probe melder fejl...
: 23. feb 2017, 14:39
af Dalmoseosebryg
Når vi nu er ved det er der så en der har info omkring de 3 benede, hvordan de skal forbindes ?
Re: PT100 probe melder fejl...
: 23. feb 2017, 14:53
af CarstenM
Dalmoseosebryg skrev:Når vi nu er ved det er der så en der har info omkring de 3 benede, hvordan de skal forbindes ?
2 ben har samme potentiale, så det burde du kunne ohm'e dig frem til.

Re: PT100 probe melder fejl...
: 23. feb 2017, 15:22
af Dalmoseosebryg
Dalmoseosebryg skrev:Når vi nu er ved det er der så en der har info omkring de 3 benede, hvordan de skal forbindes ?
Okay fandt lige ud af det, blå og gule samme terminal og rød i den anden terminal
Re: PT100 probe melder fejl...
: 23. feb 2017, 16:53
af MonkeyBrew
Tak for alle de gode råd og indspark. Jeg er desværre ikke kommet tættere på en løsning.
Jeg pillede systemet fra hinanden og satte det op som det var original, men med samme resultat. Jeg omprogrammerede den til en K-type probe (da jeg havde sådan et par stykker liggende og den oprindelig kom med en K-type) men stadig med fejl. Jeg er bange for at det måske er selve kontrolenheden der er røget. De er heldigvis ikke dyre, men stadig træls at skulle til at vente på nyt udstyr når man gerne vil igang. ;) Jeg giver det lidt flere forsøg inden jeg opgiver den helt. Pt100 probens modstand måler i øvrigt helt skævt, så den kunne også være defekt.