Side 1 af 2

PID

: 14. jun 2017, 16:18
af Ib Knudsen
Hej.
Jeg har rodet med en pid controller REX c 100 fra Berme.
Manualen er tynd - ikke meget hjælp ( det meste er kinetisk).
1. problem: min føler har 3 ledninger: 2 blå og 1 rød. Har sat begge blå til pol 9, og rød på pol 10?( PT100)
2. problem: ssr relæ lyser ikke og ingen tænd og sluk. Er det Pid'en som ikke giver signal?
3. problem ,setup kan kun komme ind i cod SLH 1

Er der nogen som ved noget om denne spøgelse?

Med venlig hilsen
Ib Knudsen

Re: PID

: 14. jun 2017, 16:56
af Øystein
Jeg købte på et tidspunkt en Berme og en pt100 føler. Rodet med det i lang tid indtil det gik op for mig, at den slet ikke var lavet til en pt 100 føler.


Sent from my iPad using Tapatalk

Re: PID

: 14. jun 2017, 17:30
af Ib Knudsen
Tak for indlæget.
Opgav du pid projektet, eller fandt du på noget andet?
Mvh
Ib

Re: PID

: 14. jun 2017, 21:30
af HoegildBryghus
Prøv følgende link https://www.mpja.com/download/rex-c100.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; og http://www.fmfranklin.com.au/products/d ... 00inst.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; hvis din enhed ser ud som den i manual bør den kunne køre pt100.

Re: PID

: 14. jun 2017, 21:32
af MonkeyBrew
Jeg kan forstå at du forsøger at programmere din PID til en PT100 probe. Det burde kunne lade sig gøre. Først prøv at slutte den røde til "8" og de ønsker ene blå til "9" og den anden til "10". Rækkefølgen på de blå burde være ligegyldig. Hvis der stadig ikke sker noget, så skal man ind og omprogrammere den. Hvis du ændrer koden i SL til 0001, så burde den give måling til pt100 prober.

Re: PID

: 14. jun 2017, 22:54
af Jon
De sidste rex c100 jeg har købt kan ikke omprogrammeres til pt100. Det ser ud til at der er lavet en ændring der gør det umuligt at omprogrammere nu. Har brugt en del tid på søge efter løsning. Min første c-100 kunne omprogrammeres så hvis man er heldig kan man følge Monkeys anvisning. Jeg er dog bange for at din ikke kan.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: PID

: 15. jun 2017, 07:34
af Øystein
Ib Knudsen skrev:Tak for indlæget.
Opgav du pid projektet, eller fandt du på noget andet?
Mvh
Ib
Jeg endte med at købe en anden model, hvor man kan få en forståelig vejledning til.



Sent from my iPad using Tapatalk

Re: PID

: 16. jun 2017, 10:01
af Ib Knudsen
hej
Status på REX C 100 pid fra Berme:
Jeg kom ind i menuen cod og for min pid SL ( 0000 = K føler og 1000 = PT100) begge er forsøgt
displayet ser rigtig ud viser nogenlunde rumtemperatur og den ønskede temperatur kan jeg også ændre og jeg kan høre en relæ slå til
og fra + et lys i displayet. Men ingen signal til SSR relæet( lille lys på SSR relæet) - jeg har set på nettet nogle pid'er skal have 3 til5 v dc strømtilslutning.
Der er en ting mere som ikke virker føleren - Jeg prøvede at sætte føleren i kogt vand, men uden resultat på displayet.

Skal jeg skrotte denne pid?
Mvh
Ib

Re: PID

: 16. jun 2017, 17:16
af MonkeyBrew
Normalt skal ssr relæet have 4-32 volt for at åbne. Får den det?
Flyttede du rundt på ledningerne?

Re: PID

: 16. jun 2017, 17:52
af HoegildBryghus
Du kan kontrollere din føler hvis du er i besiddelse af et ohmmeter hvis det er en med tre ledninger skal der mellem 2 af dem være 0 ohm og den sidste skal der være 100 ohm ved 0grd. 138 ohm ved 100grd.

Re: PID

: 16. jun 2017, 19:38
af Øystein
Der er en bogstav/tal kode på din Pid. Den bestemmer hvilke temperaturprober den kan betjene.BilledeBilledeBillede
Det var når jeg fik downloadet denne manual at det gik op for mig, at jeg ikke ville have held til at få en rt100 til at snakke sammen med min Rex C-100 fra berme.



Sent from my iPad using Tapatalk

Re: PID

: 17. jun 2017, 08:03
af MonkeyBrew
Øystein skrev:Det var når jeg fik downloadet denne manual at det gik op for mig, at jeg ikke ville have held til at få en rt100 til at snakke sammen med min Rex C-100 fra berme.
Har du andre PID enheder?

Re: PID

: 17. jun 2017, 08:54
af Ib Knudsen
Hej
Nu kan jeg se, at min PId controller er med relæ udgang, og ikke med SSR udgang.
Kan min PID bruges?

Mvh
Ib

Re: PID

: 17. jun 2017, 11:12
af Øystein
MonkeyBrew skrev:
Øystein skrev:Det var når jeg fik downloadet denne manual at det gik op for mig, at jeg ikke ville have held til at få en rt100 til at snakke sammen med min Rex C-100 fra berme.
Har du andre PID enheder?
Ja jeg har en fra Auberins som jeg bruger nu.


Sent from my iPad using Tapatalk

Re: PID

: 17. jun 2017, 13:03
af MonkeyBrew
Ib Knudsen skrev:Hej
Nu kan jeg se, at min PId controller er med relæ udgang, og ikke med SSR udgang.
Kan min PID bruges?

Mvh
Ib
Den burde fungere ok. Men hvis det er relæ udgang, så kan den sandsynligvis kun trække omkring 3 ampere. Hvis det er tilfældet kan man "modificere". Se evt her.

https://youtu.be/2NpcMycHDvk" onclick="window.open(this.href);return false;

Men inden man går så langt, så prøv at mål på udgangen hvor meget den smider ud af volt. Der kan også være tale om et defekt relæ. I hvert tilfælde ville modifikationen være måske den eneste holdbare løsning.