Side 1 af 2

PID og SSR

: 3. okt 2012, 10:33
af janriis
Hej alle

Har bestilt en PID (SYL-2352) samt en sensor med 1/4" gevind. Er der nogen der kan forklare mig hvad et Solid State Relay (SSR) er og hvad det bruges til. I første omgang skal jeg primært bruge PID'en til måling af mæsketemp, men på sigt kunne jeg godt tænke mig at få installeret en magnetventil.

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 12:04
af Gunni
En SSR (solid state relay) er et relæ der kan tåle mange Ampere, din PID har en relæ udgang som du kan bruge til at tænde/slukke for et eller andet f.eks når temperaturen når 25 grader. Men det kan ikke tåle særlig mange watt eller Ampere, det er som regel en 12v DC udgang. Det du bruger SSR til er så at du sender signalet fra din PID til din SSR og din SSR tænder så for det du har sat til f.eks et 2000W varmelegeme eller et køleskab.

Eller kort sagt vil du kunne tænde eller slukke for noget med din PID så skal du have en SSR.

Om din PID kan styre din magnet ventil uden SSR kommer så lidt an på hvor meget din PID kan klare her må du se i brugsforviringen, men køb da en SSR så har du den hvis du en dag skal styre noget andet med din PID de er ikke så dyre...

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 12:07
af janriis
Hej Gunni

Tak for info, så blev jeg så meget klogere. Når der bliver tid (og ikke mindst penge) til at rode med magnetventil, så må jeg hellere få købt et SSR.

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 12:18
af Runenaldo
En SSR koster absolut INGEN penge hehe

http://www.ebay.co.uk/itm/SSR-25-DA-Sol ... 1c2b7feea2

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 12:30
af janriis
Runenaldo skrev:En SSR koster absolut INGEN penge hehe

http://www.ebay.co.uk/itm/SSR-25-DA-Sol ... 1c2b7feea2
Hehe nej det kan jeg se :-). Må vist hellere bestille en eller flere. Skal der bruges en SSR pr enhed der skal kontrolleres eller hvordan fungerer det ?

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 12:45
af Runenaldo
janriis skrev: Hehe nej det kan jeg se :-). Må vist hellere bestille en eller flere. Skal der bruges en SSR pr enhed der skal kontrolleres eller hvordan fungerer det ?
Ja det kan man vist godt sige, Men det der er begrænseren er jo PID'en og max load på SSR enheden.

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 13:16
af janriis
Runenaldo skrev:
janriis skrev: Hehe nej det kan jeg se :-). Må vist hellere bestille en eller flere. Skal der bruges en SSR pr enhed der skal kontrolleres eller hvordan fungerer det ?
Ja det kan man vist godt sige, Men det der er begrænseren er jo PID'en og max load på SSR enheden.
Jeg skal selvfølgelig kun bruge en PID samt SSR pr enhed (hvad tænkte jeg lige på), hver PID skal jo kun måle temp og styre ventil.

Så mangler jeg bare at finde et sted med "billige" magnetventiler. Kunne godt tænke mig at gå "all electric", men hvorvidt det er muligt at lave så det samtidig er lovligt og sikkert ved jeg ikke.

Jeg fandt iøvrigt en interessant tråd om RIMS for dummies her: http://www.homebrewtalk.com/f51/rims-dummies-114997/" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 15:57
af DanGJensen
Nu PID og SSR interessere dig vil du måske finde det her interessant også http://brewpi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 16:34
af BeerMan
Er der nogen her der har prøvet at bestille noget fra dem der sælger fra Hong Kong ? Det må da tage lidt tid og hvor moget told kommer der på ?

Det er da fantastisk hvis de kan sende den fragtfrit fra Hong Kong !

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 16:47
af Runenaldo
BeerMan skrev:Er der nogen her der har prøvet at bestille noget fra dem der sælger fra Hong Kong ? Det må da tage lidt tid og hvor moget told kommer der på ?

Det er da fantastisk hvis de kan sende den fragtfrit fra Hong Kong !
Ja det har jeg, skriver om det i denne tråd /viewtopic.php?f=1&t=4675#p38317

Re: PID og SSR

: 3. okt 2012, 19:03
af BeerMan
Mange tak, meget informativt :)

PID og SSR

: 4. okt 2012, 15:13
af krogsager
Et solid state relay (SSR) er et relæ uden bevægelige dele, altså et elektronisk relæ.
Et SSR er derfor god til mange koblinger, f.eks. i forbindlse med en PID-regulator, men er ikke nødvendigvis til store belastninger (strømme).

Bare lige en lille teknisk detalje...


Sent from my iPad using Tapatalk HD, while drinking a homebrew

Re: PID og SSR

: 4. okt 2012, 19:21
af BalstedBryg
Jeg vil gerne følge op på Krogsager, som jeg kun kan være enig i; Et SSR kan ikke nødvendigvis holde til en større strøm end et 'almindeligt' relæ. Du kan sagtens komme ud for at en relæ udgang på din PID regulator, kan holde til en større strøm end et SSR.
krogsager skrev:Et solid state relay (SSR) er et relæ uden bevægelige dele, altså et elektronisk relæ.
Et SSR er derfor god til mange koblinger, f.eks. i forbindlse med en PID-regulator, men er ikke nødvendigvis til store belastninger (strømme).

Bare lige en lille teknisk detalje...


Sent from my iPad using Tapatalk HD, while drinking a homebrew

Re: PID og SSR

: 31. okt 2012, 14:18
af janriis
Jeg har lige et par ekstra spørgsmål om PID og SSR.

1. Min pid (Auberins SYL-2352) understøtter 12V DC ud, så hvilken som helst af disse SSR'er kan bruges?: http://www.auberins.com/index.php?main_ ... cPath=2_30" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Der findes et hav af SSR'er, men hvilken skal jeg vælge til f.eks. styring af magnetventil. Kræver det at jeg først køber mangnetventilen før jeg køber SSR? og hvad er det så der gør om jeg skal have en 25A,40A eller anden type SSR ?

Det er stadig lidt uklart for mig, så jeg håber at der er nogen der kan kaste lidt lys over det :-)

Re: PID og SSR

: 31. okt 2012, 14:51
af Kofoed
janriis skrev:Jeg har lige et par ekstra spørgsmål om PID og SSR.

1. Min pid (Auberins SYL-2352) understøtter 12V DC ud, så hvilken som helst af disse SSR'er kan bruges?: http://www.auberins.com/index.php?main_ ... cPath=2_30" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Der findes et hav af SSR'er, men hvilken skal jeg vælge til f.eks. styring af magnetventil. Kræver det at jeg først køber mangnetventilen før jeg køber SSR? og hvad er det så der gør om jeg skal have en 25A,40A eller anden type SSR ?

Det er stadig lidt uklart for mig, så jeg håber at der er nogen der kan kaste lidt lys over det :-)
En Magnetventil kan du koble direkte til den nævnte PID, den bruger ikke nævneværdig effekt, so need!