Jeg har købt en 3kw dypkoger og 3 lidl el gryder til at lave et indendørs setup. Nu er det der el ikke min stærke side så:
1/ Sklal der en speciel type forlænger ledning til at trække den 3kw dypkoger, så ledningen ikke bliver for varm/smelter?
2/ hvordan mht. strøm? kan man trække flere gryder/dypkogere over en fase eller hvordan bør man bære sig ad?
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 05:49
af Michal
Hmm, iflg. Tapatalk lavede du det her inflæg for en time siden. Det skulle så være omkring 04.30, dig mig sover du ikke? ;-)
De "bløde" ledninger, så som forlænger ledninger kan generelt trække et niveau mere af strøm, end de stive der bruges i en installation.
Men har du en 10A sikring kan du kun trække 2300W på selve sikringen (P = U x I = 230 x 10 = 2300).
Har du en 1,5 mm2 forlænger ledning kan den altså godt trække varmelegmet, men sikringen kan blive et problem.
Mht. at køre flere gryder på samme fase, så kan man begynde at kikke på samtidigheds faktoren. Dine gryder vil ikke trække strøm på samme tid, forudsat du ikke sætter dem til at varme 20l vand op på samme tid, så 2 styk ville jeg godt sætte til (dog max 2kW pr. styk).
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 06:28
af bokc
Jeg har 10A sikring og kan ikke køre en elgryde og en elkoger samtidigt.
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 07:02
af MonkeyBrew
Jeg tror det er et generelt problem mht el brygning herhjemme. Man skal have special installationer for at trække mere end en elkoger. I bund og grund. De fleste installationer der har 10A sikringer, kan skiftes ud med 13A sikringer. Og da vi kører 240V i vores lysnet betyder det at vi maksimalt kan trække 3120W. Det er dog med nyere installationer. Bor man i et gammelt hus med gammel elinstallation (i væggene) så ville jeg være påpasselig. De gamle installationer var ikke "fremtidssikret" for el-bryggere. ;)
Anyway, så har jeg forstået det sådan, at man kun bør trække 80% af max kapacitet fra en gruppe, da spikes kan opstå. Så hvis man max'er gruppen med ca. 3000W, så skal der ikke meget mere til end et køleskab der starter el. lign. og så står sikringerne af. En af mine kammararter er tidligere elektriker og han nævnte på et tidspunkt noget om at man kan trække kraft direkte fra el tavlen. Det er imidlertidigt ulovligt og jævnt farligt. Især hvis man ikke er fagmand. Jeg ved ikke hvad det koster at få lagt kraft ind (400V) men helt billigt er det vist ikke....
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 07:47
af Kofoed
Du skal finde et sted hvor du har et udtag med 3 faser ( kraft udtag i daglig munde ) Den gruppe som forsyner dette udtag er antageligt med 16 amp. sikringer. Her kan du tage 3 x 230 volt ud og således har 3 x 3680 KW til rådighed.
Hvis det skal laves med samvittigheden nogenlunde i orden skal du lave en box med 3 stk 230 volt CEE udtag og forsyne boksen fra dit "kraftudtag" med en 5 x 2,5¤ blød tilledning. Boksen skal selvfølgelig være af beskaffenhed til formålet og laves med rigtige kabel gennemføring/aflastning etc.
Vil lige nævne at man ikke bare lige kan udskifte sine 10 amp. sikringer til 13 amp. i en 230 volt installation uden forinden at have fået lavet en beregning/godkendelse af dette.
Kofoed
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 08:22
af Michal
Det har desværre været almindeligt at montere hvidevarer i udtag/dåser i stedet for stik, de senere år (>10 år). Men har man nu tilgang til en kraft stikkontakt, kunne man investere i en kuffert tavle i Harald-Nyborg. Her vil man så typisk få 3 styk 230V stikkontakter (vi kører altså ikke med 240V), fordelt over 3 styk 10/13A sikringer.
Med er 5x2,5 mm2 gummikabel, ville det meste af begovet været dækket.
Husk i øvrigt også lige på at hele husets installation går over de 3 hovedsikringer, der typisk er på 25A. Så selvom man kobler sig på en kraftgruppe, kan huset godt få brugt de ampere der er til rådighed. Tænker vaskemaskine/tørretumbler, el-kedlen i køkkenet og så en el-gryde, så er vi vist ved at være der.
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 08:26
af Michal
Ups!
Kofoed, der blev jeg lige overhalet inden om ;-)
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 08:29
af MonkeyBrew
Michal skrev:Husk i øvrigt også lige på at hele husets installation går over de 3 hovedsikringer, der typisk er på 25A. Så selvom man kobler sig på en kraftgruppe, kan huset godt få brugt de ampere der er til rådighed. Tænker vaskemaskine/tørretumbler, el-kedlen i køkkenet og så en el-gryde, så er vi vist ved at være der.
Det var også lidt det jeg ville frem til. Jeg er urmager ikke elektriker. ;) Så jeg skal ikke kloge mig for meget på det. Se nu bare at jeg fik blandet rundt i 240v og 230v. ;) Nåh det var lidt off-topic men hovedsagen er, at skal det gøre ordentligt skal der anden installation til og det skal udføres af en autoriseret fagmand. Ryger hytten pga uautoriseret installation, så dækker forsikringen ikke.
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 09:14
af El-hansen.dk
Hej Kim
Hvis du bruger forlængerledninger skal du sørger for de minimum er 1mm2
Og hvis de er over 15m vil jeg anbefale min 1,5mm2
Hvis elgryde eller dybkoger skal varme samtidig skal de kører på hver sin sikring
Jeg har gjort det ved mig selv at jeg har lavet en stikkontakt der er forsynet fra kraftgruppen
Det gør at jeg kan kører med mit samtidig og efter som jeg har placeret stikkontakten der hvor jeg brygger kan jeg undgå forlængerledninger.
Når der skal hentet malt ved lindteknik kan vi tage en kig på hvilke muligheder der er ved dig for en snart løsning
Henrik
Re: Sv: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 12:11
af kimognicklas
El-hansen.dk skrev:Hej Kim
Hvis du bruger forlængerledninger skal du sørger for de minimum er 1mm2
Og hvis de er over 15m vil jeg anbefale min 1,5mm2
Hvis elgryde eller dybkoger skal varme samtidig skal de kører på hver sin sikring
Jeg har gjort det ved mig selv at jeg har lavet en stikkontakt der er forsynet fra kraftgruppen
Det gør at jeg kan kører med mit samtidig og efter som jeg har placeret stikkontakten der hvor jeg brygger kan jeg undgå forlængerledninger.
Når der skal hentet malt ved lindteknik kan vi tage en kig på hvilke muligheder der er ved dig for en snart løsning
Henrik
Ahh det lyder dælme godt! Du er sgu kanon! [WHITE SMILING FACE][WHITE SMILING FACE]
Re: strøm til dypkoger
: 8. aug 2014, 12:57
af kimognicklas
Michal skrev:Hmm, iflg. Tapatalk lavede du det her inflæg for en time siden. Det skulle så være omkring 04.30, dig mig sover du ikke? ;-)
De "bløde" ledninger, så som forlænger ledninger kan generelt trække et niveau mere af strøm, end de stive der bruges i en installation.
Men har du en 10A sikring kan du kun trække 2300W på selve sikringen (P = U x I = 230 x 10 = 2300).
Har du en 1,5 mm2 forlænger ledning kan den altså godt trække varmelegmet, men sikringen kan blive et problem.
Mht. at køre flere gryder på samme fase, så kan man begynde at kikke på samtidigheds faktoren. Dine gryder vil ikke trække strøm på samme tid, forudsat du ikke sætter dem til at varme 20l vand op på samme tid, så 2 styk ville jeg godt sætte til (dog max 2kW pr. styk).