Hvis din PID er indstillet til at varme (eller kun kan indstilles til at varme), skal du have en NO ventil. Men hvis du kan "vende" din PID, skal du have en NC.Svend Aage Pedersen skrev:Hej, jeg har lige spørgsmål vedr. magnetventiler, jeg er ved at bygge et anlæg op og det drejer sig om køle temperaturen.
Jeg bruger en varme/køleveksler til nedkøling af urten med vand og PID til at måle urt temperaturen, så vil jeg bruge en magnetventil på udgangen af vandkølningen som jo så styres af sensoren i udgangen på den varme urtemperatur.
Mit spørgsmål er den ventil jeg skal bruge skal den være lukket eller åben?
Hvis jeg stiller PID køletemperaturen til f.eks. 20 grader, og urten er f.eks. 80 grader, så skal ventilen ikke lukke for vand før temperaturen når ned på de 20 grader.
Hedder det så en lukket eller åben ventil?
Ved nogle om jeg med en REX 100 PID kan "vende" temperaturen?
Undskyld spørgsmålet, hvis det bryder for meget ind i Jeres emne
Jeg vil stærkt anbefale at du "vender" din PID, eller får fat i én der kan, da NC-ventiler er de mest sikre. Husk, t hvis strømmen går, så åbnes der for vandet med en NO-ventil.