Styring af gas.

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Besvar
Gunvald
Indlæg: 9
Tilmeldt: 16. apr 2007, 21:11
Geografisk sted: Aalborg

Styring af gas.

Indlæg af Gunvald »

Jeg har et lille spørgsmål angående elektronisk styring af gas på en gruekedel.
Kan dette lade sig gøre at regulere mængden af gas med en eller anden elektronisk ventil ?
Hvis ja hvad kræver det ? ( der skal ses bort fra computer og software)

MVH Kenneth Gunvald
Brugeravatar
admin
Site Admin
Indlæg: 4754
Tilmeldt: 4. dec 2005, 16:25
Geografisk sted: 7080 Børkop

Indlæg af admin »

hvad med en mekanisk styring ? vågeflammen - hvordan klare du det ?

Jens
Gunvald
Indlæg: 9
Tilmeldt: 16. apr 2007, 21:11
Geografisk sted: Aalborg

Indlæg af Gunvald »

Vågeflammen er jo heldigvis ikke det største problem.
Jeg har overvejet noget mekanisk, altså en servo der er monteret på gashanen. Men jeg håbede på en eller anden flowcontrol der måske eksisterede et eller andet sted der ude.
Brugeravatar
admin
Site Admin
Indlæg: 4754
Tilmeldt: 4. dec 2005, 16:25
Geografisk sted: 7080 Børkop

Indlæg af admin »

Mvh.
Jens
Øl og sol er livet....

http://www.fribryg.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.dk/fribryg" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
krogsager
Indlæg: 280
Tilmeldt: 7. dec 2005, 12:27
Geografisk sted: 8960, Randers SØ

Indlæg af krogsager »

Med mit kendskab til Danfoss ventilen, mener jeg at den er alt for "grov" til at styre en gasbrænder, og den er heller ikke godkendt til dette brug. Desuden styres den direkte af temperaturføleren (og igen med en meget grovkronet indstilling)
Der findes gasventiler, som kan kontrolere en gasbrænder, se f. eks. her:
http://www.ascovalve.com/Applications/P ... ntrol.aspx

mvh
krogsager
mimerbryg
Indlæg: 94
Tilmeldt: 5. sep 2006, 23:43
Geografisk sted: Nørresundby

Indlæg af mimerbryg »

Vågeflammen er jo heldigvis ikke det største problem
Hvordan vil du lave vågeflammen til en gruekeddel??

Jeg har rodet lidt med emnet, da jeg er ved at bygge et nyt brygsystem op omkring en 60 liters gruekeddel..
Den løsning jeg har kigget på er baseret på:
- en magnetventil, der kan åbne og lukke for gassen (findes ofte på tysk ebay til rimelige priser)
- en PID-styring. Den kan åbne og lukke ventilen ud fra en indtastet temperatur

Men jeg har sat det lidt på 'vågeblus', da jeg ikke har kunne finde en tilfredsstillende (og nogenlunde billig) løsning på:
- et setup med vågeflamme.
- flammesikring, så der slukkes for gassen hvis våge-/gasflammen blæser ud

Man kunne selvfølgelig lave noget med en timer, der startede en gnisttænder, når magnetventilen åbner for gassen.
Slutteligt skal systemet være så sikkert at jeg har lyst til at være i nærheden af det når elektricitet skal åbne for ventilen til en gasflamme.

I USA kan man købe nogle ventiler, som denne
http://www.turkey-fryers-online.com/cb0 ... _valve.htm, men jeg har læst at den ikke er præcis nok til styring ved ølbrygning.

Spørgsmålet er også om det er værd, at rode med. Når gruekedelen er fyldt med vand og malt er der så stor masse, at temperaturfaldet i de 60-90 minutter mæskningen foregår må være meget lille - også selv om flammen er slukket. Måske andre har erfaringer med det?

Men geek-faktoren ved at have temperaturstyring af ens gruekedel trækker selvfølgelig modsat :-)
Brugeravatar
admin
Site Admin
Indlæg: 4754
Tilmeldt: 4. dec 2005, 16:25
Geografisk sted: 7080 Børkop

Indlæg af admin »

http://tianxue9698.diytrade.com/sdp/156 ... 93082.html

stc-200 er den er sidder på mit fadølsanlæg, mon ikke de har noget der kan bruges ?

Jens
Rantzau
Indlæg: 50
Tilmeldt: 21. feb 2008, 19:55
Geografisk sted: Gjøl

Indlæg af Rantzau »

MImer >> Du har ret tror jeg ;)

Infusionsmæsking med ingen eller måske kun udmæskninggtemp.
tilfølge er den simple (og kontrolérbare) løsning.

Isolér dig ud af problemet og nyd en øl undervej el. blot af!
Herlig hilsen..

Martin :)
Tyge
Indlæg: 6
Tilmeldt: 4. dec 2006, 13:00
Geografisk sted: Esbjerg

Indlæg af Tyge »

Jeg har også opbygget mit system omkring en gruekedel. Jeg cirkulere under mæskningen og styre temperaturen manuelt.

Jeg har tænk mig at styringen blot skal åbne og lukke en ventil til gassen, og et vågeblus tænder gassen. Hvor meget flamme der skal være under kedlen vil jeg bare sætte på kedlens regulator.

Jeg kan selv programmere en PC som styring, men mangler en egnet ventil der bare skal åbne helt og lukke helt på komando - Hvor findes den ?