Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Jeg brygger ca. 200 liter ad gangen, og skal til at have fundet en løsning på temperaturstyringen under gæring.
Jeg har hidtil brugt 30 liters spande, men med 8-9 spande per bryg er der ikke meget andet at gøre end at flytte dem lidt rundt i løbet af gæringen, afhængig af hvor man kan finde den rette temperatur.
Det er lidt uholdbart, da temperaturen under stormgæring (hvor betydningen for smagen er størst) jo er 5-7grader over rumtemperaturen.
Næste generation baseres på én stor gæringstank på 200-300 l i plast eller stål. Diameteren på sådan en vil være 55-60cm, så det er ikke så nemt lige at sætte den i fryseren.
Spørgsmålet er hvordan sådan en kalorius nemmest køles.
Et forslag er at vikle en lang pex-slange udenom og isolere derpå.
Man kan så cirkulere kølevæske med en termostatsyret pumpe.
Kølevæsken kunne enten komme fra ølkøleren (fadølsanlægget), eller måske fra en lille tank som ku' bo i kummefryseren.
En anden model, med lidt vandpjask, kunne være at have en stor koldtvandstank udendørs, og så "overrisle" gærtanken (stående i en balje) med vand herfra.
Billigt, men kølingen vil ikke kunne gå under den gennemsnitlige udendørstemperatur.
En tredje model er at splitte et gammelt køleskab af og montere køleelementet direkte på siden af tanken.
Måske kunne man bare pille lågen af køleskabet og stille det ind mod gærtanken, med isolering i kanten
Er der nogen som har erfaringer at dele med køleri i den kaliber, eller gode idéer?
Jeg har hidtil brugt 30 liters spande, men med 8-9 spande per bryg er der ikke meget andet at gøre end at flytte dem lidt rundt i løbet af gæringen, afhængig af hvor man kan finde den rette temperatur.
Det er lidt uholdbart, da temperaturen under stormgæring (hvor betydningen for smagen er størst) jo er 5-7grader over rumtemperaturen.
Næste generation baseres på én stor gæringstank på 200-300 l i plast eller stål. Diameteren på sådan en vil være 55-60cm, så det er ikke så nemt lige at sætte den i fryseren.
Spørgsmålet er hvordan sådan en kalorius nemmest køles.
Et forslag er at vikle en lang pex-slange udenom og isolere derpå.
Man kan så cirkulere kølevæske med en termostatsyret pumpe.
Kølevæsken kunne enten komme fra ølkøleren (fadølsanlægget), eller måske fra en lille tank som ku' bo i kummefryseren.
En anden model, med lidt vandpjask, kunne være at have en stor koldtvandstank udendørs, og så "overrisle" gærtanken (stående i en balje) med vand herfra.
Billigt, men kølingen vil ikke kunne gå under den gennemsnitlige udendørstemperatur.
En tredje model er at splitte et gammelt køleskab af og montere køleelementet direkte på siden af tanken.
Måske kunne man bare pille lågen af køleskabet og stille det ind mod gærtanken, med isolering i kanten
Er der nogen som har erfaringer at dele med køleri i den kaliber, eller gode idéer?
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Her er nogle bud på forskellige løsninger..
Den klart nemmeste løsning vil være at udvide et køleskab, men pladsen vil stadig være begrænset
http://www.homebrewtalk.com/gallery/sho ... imit=views
En smart løsning, hvor et kammer kan bygges i alle størrelser
http://forum.northernbrewer.com/viewtop ... ght=glycol
Den ultimative løsning, men er nok ude af rækkevidde for de fleste..
http://www.reaganworkshop.com/Reagan_Wo ... nters.html
Den klart nemmeste løsning vil være at udvide et køleskab, men pladsen vil stadig være begrænset
http://www.homebrewtalk.com/gallery/sho ... imit=views
En smart løsning, hvor et kammer kan bygges i alle størrelser
http://forum.northernbrewer.com/viewtop ... ght=glycol
Den ultimative løsning, men er nok ude af rækkevidde for de fleste..
http://www.reaganworkshop.com/Reagan_Wo ... nters.html
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Fede pics på dine links :-)
Jeg kan godt lide modellen hvor et køleskab uden låge "presses" op imod den store tank, med skumisolering rundt i kanten (og isolering af den øvrige tank self.).
Det involverer ikke løse pumper, væsker og slanger og "køleenheden" vil nemt kunne afkobles.
Jeg er blot i tvivl om et køleskab vil kunne levere kuldekalorier nok til at holde trit med varmeudviklingen i 200l stormgærende urt, men det må jo komme an på en prøve.
Jeg kan godt lide modellen hvor et køleskab uden låge "presses" op imod den store tank, med skumisolering rundt i kanten (og isolering af den øvrige tank self.).
Det involverer ikke løse pumper, væsker og slanger og "køleenheden" vil nemt kunne afkobles.
Jeg er blot i tvivl om et køleskab vil kunne levere kuldekalorier nok til at holde trit med varmeudviklingen i 200l stormgærende urt, men det må jo komme an på en prøve.
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Hvad med en walk in cooler? Byg et isoleret "skab" rundt om tanken og køl med en lille airconditionenhed.
http://www.mrmalty.com/brewstuff.php
I et lille, velisoleret rum tror jeg sådan en fætter her kan køle ret langt ned:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
http://www.mrmalty.com/brewstuff.php
I et lille, velisoleret rum tror jeg sådan en fætter her kan køle ret langt ned:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
mvh Poul
www.ohbl.dk
www.ohbl.dk
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Har tænkt tanken, og har faktisk rummet til det i form at et spisekammer på ca. 1kvm.
Dels kræver det man omgår enhedens termostat, som ikke kan gå under 15 grader (det kan man nok klare)
Men hvordan er effektiviteten på sådan en enhed når temperaturen falder? Vil den overhovedet kunne køle effektivt ved fx. 5 grader?
De varmepumper jeg kigger på har alle et utilstrækkeligt temperaturinterval (dels kan de ikke gå langt nok ned, dels kan dem med eksterne enheder (ifl. manualer) ikke fungere ved udendørstemperatur under ca. 20 grader (hvor AC jo normalt er irrellevant).
Kunne godt tænke mig at høre erfaringer med alm. AC-enheder til køling ned til "køleskabskoldt"
Dels kræver det man omgår enhedens termostat, som ikke kan gå under 15 grader (det kan man nok klare)
Men hvordan er effektiviteten på sådan en enhed når temperaturen falder? Vil den overhovedet kunne køle effektivt ved fx. 5 grader?
De varmepumper jeg kigger på har alle et utilstrækkeligt temperaturinterval (dels kan de ikke gå langt nok ned, dels kan dem med eksterne enheder (ifl. manualer) ikke fungere ved udendørstemperatur under ca. 20 grader (hvor AC jo normalt er irrellevant).
Kunne godt tænke mig at høre erfaringer med alm. AC-enheder til køling ned til "køleskabskoldt"
-
Truntebryg
- Indlæg: 5319
- Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Hmm – hvad med et køleskab til sodavand – altså dem med glasdør ?
De er ofte 2 m høje og bredere end normale køleskabe. De har endda også intern luft cirkulation.
Jeg har et gammelt stående på arbejdet – kan prøve at måle det indvendigt. (sorry – defekt kompresser…)
Jeg mener de er 66 cm brede – så mon ikke det er ca 55 cm indvendigt ??
MVH Søren
De er ofte 2 m høje og bredere end normale køleskabe. De har endda også intern luft cirkulation.
Jeg har et gammelt stående på arbejdet – kan prøve at måle det indvendigt. (sorry – defekt kompresser…)
Jeg mener de er 66 cm brede – så mon ikke det er ca 55 cm indvendigt ??
MVH Søren
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Hvad med at tage en almindelig kummefryser og fore den med en pose af kraftigt PE.
Den vil selvfølgelig kun kunne køle, men hvis man lægger et varmelegeme i bunden (evt noget af det DEVI sælger til elvarme i badeværelsesgulve) skulle temperaturen kunne styres lige derhen hvor du vil have den.
Bruger selv en til min gærspand.
Det eneste svage punkt jeg har oplevet er at kompressoren ikke kan lide hvis man tænder den tit i korte perioder (simpel PID regulering er udelukket).
Jeg styrer min med en on/off regulering kombineret med et tænd/sluk ur. Det ideelle vil nok være en regulering hvor du kan indstille hysteresen, så du sikrer at kompressoren skal køre lidt inden den slår fra igen. For at hindre at reguleringen skyder for langt under, har jeg en glødepære i som tænder når den bliver for kold og føleren monteret tæt på en af kølefladerne.
/Preben
Den vil selvfølgelig kun kunne køle, men hvis man lægger et varmelegeme i bunden (evt noget af det DEVI sælger til elvarme i badeværelsesgulve) skulle temperaturen kunne styres lige derhen hvor du vil have den.
Bruger selv en til min gærspand.
Det eneste svage punkt jeg har oplevet er at kompressoren ikke kan lide hvis man tænder den tit i korte perioder (simpel PID regulering er udelukket).
Jeg styrer min med en on/off regulering kombineret med et tænd/sluk ur. Det ideelle vil nok være en regulering hvor du kan indstille hysteresen, så du sikrer at kompressoren skal køre lidt inden den slår fra igen. For at hindre at reguleringen skyder for langt under, har jeg en glødepære i som tænder når den bliver for kold og føleren monteret tæt på en af kølefladerne.
/Preben
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Jeg har brugt et industri køleskab til formålet, jeg købte det på en auktion for ca. 1500 kr.
Jens
Jens
-
Truntebryg
- Indlæg: 5319
- Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
-
Jeg bruger selv en gammel kummefryser til køling af mine 6 Cornelius fade. Her har jeg styret temperaturen med et UT-100 termostat.
Fryseren prøver jo at køle ned til – 18 C, men ved at sætte UT-100 termostaten forrest på ledningen så er det den der styre temperaturen. UT-100 termostaten sættes nu til at tænde for kompressoren ved + 2,5 C og slukker den igen når temperaturen er + 0,5 C. Dette giver en ganske god hysterese, hvor kompressoren holder en rimelig lang pause mens temperaturen stiger fra ½ C til 2 ½ C.
ØL temperaturen er derved ca. 1,5 C

Det skal lige bemærkes at UT-100 har godkendt 220 V udgang, så der er ikke bøvl med uautoriserede ledninger !
Lund Teknik har den til ca. 450 ,- hardcore folket kan købe termostaten i DE som byggesæt for ca. det halve. (UT200) Hvis man har en Torx-6 skruetrækker – så er det ikke det store problem… hvis ikke så er det umuligt.
MVH Søren
Jeg bruger selv en gammel kummefryser til køling af mine 6 Cornelius fade. Her har jeg styret temperaturen med et UT-100 termostat.
Fryseren prøver jo at køle ned til – 18 C, men ved at sætte UT-100 termostaten forrest på ledningen så er det den der styre temperaturen. UT-100 termostaten sættes nu til at tænde for kompressoren ved + 2,5 C og slukker den igen når temperaturen er + 0,5 C. Dette giver en ganske god hysterese, hvor kompressoren holder en rimelig lang pause mens temperaturen stiger fra ½ C til 2 ½ C.
ØL temperaturen er derved ca. 1,5 C

Det skal lige bemærkes at UT-100 har godkendt 220 V udgang, så der er ikke bøvl med uautoriserede ledninger !
Lund Teknik har den til ca. 450 ,- hardcore folket kan købe termostaten i DE som byggesæt for ca. det halve. (UT200) Hvis man har en Torx-6 skruetrækker – så er det ikke det store problem… hvis ikke så er det umuligt.
MVH Søren
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
En lettere "gal" (som i sindsyg) køle metode, jeg så i de gode gamle dag, er Allan Poulsen's kølder bryggeri i den spæde Brøckhouse start..
Han havde en kumme fryser fyldt med vand+kølevæske der så var koplet til en pumpe og gærtanken var en stor rustfri gryde med kobberrør loddet på.
vand-kølevædske-kummefryseren med pumpe kunne har så båbe kople på urt køling og gærtank, nøj hvor har jeg mange gange drømt om det setup
Skål
Malmberg
Han havde en kumme fryser fyldt med vand+kølevæske der så var koplet til en pumpe og gærtanken var en stor rustfri gryde med kobberrør loddet på.
vand-kølevædske-kummefryseren med pumpe kunne har så båbe kople på urt køling og gærtank, nøj hvor har jeg mange gange drømt om det setup
Skål
Malmberg
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Det har jeg sjovt nok også :-)
Jens
Jens
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
Hvad har du ? en setup magen til eller drømt om det ? :-)admin skrev:Det har jeg sjovt nok også :-)
Jens
Re: Temperaturstyring af 200 liters gærtank
drømt om :-) men nu har jeg jo et helt bryggeri :-)
Jens
Jens