Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Jeg går og roder med lidt HERMS :O)
Men kan ikke helt beslutte mig for hvor jeg skal placere temperatur sensoren.
(Billedet er en smule småt, men der er et lille forstørelsesglas ikon øverst i venstre hjørne af billedet)
Placering 1:
For -
Vandet bliver aldrig varmere end den angivne temperatur f.esk. 65 grader og dermed "skoldes" enzymerne i mæskevandet ikke.
Imod-
Langsom opvarmning af mæskevand.
Placering 2:
For -
Temperaturen på mæskevandet har den ønskede temperatur.
Opvarmningen går hurtigere når man tillader at opvarmnings vandet har en højere temperatur end mæskevandet.
Imod -
Man risikere at "skolde" enzymerne i mæskevandet.
Er mine antagelser korrekte? og hvor skal sensoren sidde?
På forhånd tak!
Men kan ikke helt beslutte mig for hvor jeg skal placere temperatur sensoren.
(Billedet er en smule småt, men der er et lille forstørelsesglas ikon øverst i venstre hjørne af billedet)
Placering 1:
For -
Vandet bliver aldrig varmere end den angivne temperatur f.esk. 65 grader og dermed "skoldes" enzymerne i mæskevandet ikke.
Imod-
Langsom opvarmning af mæskevand.
Placering 2:
For -
Temperaturen på mæskevandet har den ønskede temperatur.
Opvarmningen går hurtigere når man tillader at opvarmnings vandet har en højere temperatur end mæskevandet.
Imod -
Man risikere at "skolde" enzymerne i mæskevandet.
Er mine antagelser korrekte? og hvor skal sensoren sidde?
På forhånd tak!
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Fra en maskinmesters betragtning vil jeg gøre flg.
Have en temp. controller til at holde temperaturen i varmtvandstanken - Evt tæt på 95°C under opvarmningen af mæskevandet for at få det hurtigt op i temp. senere evt. 8 -10°C over din mæske temp.
Have en anden kontroller ( med en følerlomme midt i mæsken) til at styre start/stop af cirkulationspumpen for mæskekaret.
Så vil jeg mene det kører;-)
Kofoed
Have en temp. controller til at holde temperaturen i varmtvandstanken - Evt tæt på 95°C under opvarmningen af mæskevandet for at få det hurtigt op i temp. senere evt. 8 -10°C over din mæske temp.
Have en anden kontroller ( med en følerlomme midt i mæsken) til at styre start/stop af cirkulationspumpen for mæskekaret.
Så vil jeg mene det kører;-)
Kofoed
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Og hvis det er hensigten at have pumpen til at cirkulere konstant, så kan du lade mæske temp. controlleren styre en 3 vejs magnet ventil på pladekøleren ( by-pass )
Fordele:
Du slipper for at røre i skidtet med varmetab til følge
Du kan by-passe plade køleren - så du venter med at køre urt/mæsk igennem indtil det er klart og uden partikler
Kofoed
Fordele:
Du slipper for at røre i skidtet med varmetab til følge
Du kan by-passe plade køleren - så du venter med at køre urt/mæsk igennem indtil det er klart og uden partikler
Kofoed
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Lyder som det smarteste, men sådan en 3vejs magnet ventil koster da godt nok knapper!Kofoed skrev:Og hvis det er hensigten at have pumpen til at cirkulere konstant, så kan du lade mæske temp. controlleren styre en 3 vejs magnet ventil på pladekøleren ( by-pass )
Fordele:
Du slipper for at røre i skidtet med varmetab til følge
Du kan by-passe plade køleren - så du venter med at køre urt/mæsk igennem indtil det er klart og uden partikler
Kofoed
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Ja, det har jeg også kigget lidt på - Sådan en fætter der koster nok en 1500 kr.Runenaldo skrev:Lyder som det smarteste, men sådan en 3vejs magnet ventil koster da godt nok knapper!Kofoed skrev:Og hvis det er hensigten at have pumpen til at cirkulere konstant, så kan du lade mæske temp. controlleren styre en 3 vejs magnet ventil på pladekøleren ( by-pass )
Fordele:
Du slipper for at røre i skidtet med varmetab til følge
Du kan by-passe plade køleren - så du venter med at køre urt/mæsk igennem indtil det er klart og uden partikler
Kofoed
Har lagt roen lidt i blød og fundet en billigere løsning.
En controller til at styre temp på varmvandsbeholder, føler placeret i selve "tanken"
En controller med føler placeret i midten af mæskekar, som så starter/stopper cirkulationspumpen på varmtvandledningen
Cirkulations pumpen på mæskesiden styres manuelt med en kontakt on/off
Kofoed
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Jeg bukker og takker!Kofoed skrev:Ja, det har jeg også kigget lidt på - Sådan en fætter der koster nok en 1500 kr.Runenaldo skrev:Lyder som det smarteste, men sådan en 3vejs magnet ventil koster da godt nok knapper!Kofoed skrev:Og hvis det er hensigten at have pumpen til at cirkulere konstant, så kan du lade mæske temp. controlleren styre en 3 vejs magnet ventil på pladekøleren ( by-pass )
Fordele:
Du slipper for at røre i skidtet med varmetab til følge
Du kan by-passe plade køleren - så du venter med at køre urt/mæsk igennem indtil det er klart og uden partikler
Kofoed
Har lagt roen lidt i blød og fundet en billigere løsning.
En controller til at styre temp på varmvandsbeholder, føler placeret i selve "tanken"
En controller med føler placeret i midten af mæskekar, som så starter/stopper cirkulationspumpen på varmtvandledningen
Cirkulations pumpen på mæskesiden styres manuelt med en kontakt on/off
Kofoed
Det bliver da heldigvis ganske gratis da jeg har 3 temp controllere :o)
Hvis jeg har forstået det rigtig, skulle det gerne komme til at se således ud.
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Det ser rigtigt ud Rune! - Vi glæder os til at høre om det videre forløb.
Kofoed
Kofoed
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Hvad med sparge water i det set up der - Hvor får det fra?
Kofoed
Kofoed
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
"eksternt" fra en gryde på komfuret, med den 3. controller som termometer :-)Kofoed skrev:Hvad med sparge water i det set up der - Hvor får det fra?
Kofoed
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Ok.Runenaldo skrev:"eksternt" fra en gryde på komfuret, med den 3. controller som termometer :-)Kofoed skrev:Hvad med sparge water i det set up der - Hvor får det fra?
Kofoed
Hvis nu man tænker sig at den "varmtvandsbeholder" var af fødevarekvalitet og ren, så kunne jeg forestille mig at man nøjes med at fylde den f.eks 80% og holdte den på 95°C under mæskeforløbet. Når du så er færdig med at hæve temp. til mash out, så kunne man spæde varmtvandsbeholderen med koldt vand til den kom ned på 78°( hvis den ikke er kommet derned af sig selv) og så bruge dette vand til sparge med. Du har jo to fine pumper som du kan bruge løs af - en til at sparge med, den anden til at trække urten over i urtkogeren. Går også ud fra at det er din plan at bruge en af pumperne samt pladekøleren til nedkøling.
Den varmtvandsbeholder kunne vel være den elgryde fra Lidl hvis ellers den passer i volumen. til dit set up.
Bare lige en tanke her fra
Kofoed
-
Truntebryg
- Indlæg: 5319
- Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Det er en hjemmekringlet 10 eller 16L plastikspand med to dybkogere på hver 1kW Grunden til at den blev lavet i den størrelse var at den var hurtig at varme op til drifttemperatur og så selvfølgelig nem at flytte rundt med.Kofoed skrev:Ok.Runenaldo skrev:"eksternt" fra en gryde på komfuret, med den 3. controller som termometer :-)Kofoed skrev:Hvad med sparge water i det set up der - Hvor får det fra?
Kofoed
Hvis nu man tænker sig at den "varmtvandsbeholder" var af fødevarekvalitet og ren, så kunne jeg forestille mig at man nøjes med at fylde den f.eks 80% og holdte den på 95°C under mæskeforløbet. Når du så er færdig med at hæve temp. til mash out, så kunne man spæde varmtvandsbeholderen med koldt vand til den kom ned på 78°( hvis den ikke er kommet derned af sig selv) og så bruge dette vand til sparge med. Du har jo to fine pumper som du kan bruge løs af - en til at sparge med, den anden til at trække urten over i urtkogeren. Går også ud fra at det er din plan at bruge en af pumperne samt pladekøleren til nedkøling.
Den varmtvandsbeholder kunne vel være den elgryde fra Lidl hvis ellers den passer i volumen. til dit set up.
Bare lige en tanke her fra
Kofoed
men kan da godt være at det er et for lille volume og derfor vil afkøles for hurtigt til at dybkogerne kan følge med, det var det jeg ville undersøge når min solar pumpe nr. 2 kommer i næste uge.
Ja den ene pumpe og pladekøleren skal også bruges til nedkølingen (det tager ca. 5 min for 20L kogende urt)
Det er faktisk ikke så tosset at bruge min gryde, så har jeg jo slået to fluer med et smæk. godt tænkt Kofoed!
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Lidt nyt design, så jeg ikke skal rode med slanger (har tilføjet grøn/åben og rød/lukket for ventilerne)
Er det helt tosset? :-)
Er det helt tosset? :-)
Senest rettet af Runenaldo 8. feb 2012, 17:57, rettet i alt 3 gange.
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Næ, indtil mæskningen er overstået ser fint ud.Runenaldo skrev:Lidt nyt design, så jeg ikke skal rode med slanger
Er det helt tosset? :-)
Faste forbindelser! - Skulle du ikke bruge en af pumperne og pladekøleren til afkøling efter endt kogning?
Kofoed
Re: Hjemmeb(r)ygget HERMS sensor placering?
Ja det glemte jeg lige at skrive.. Kun til og med sparge, her ryger det så i en plastspand via aftapningshanen og når HLT/BK er tømt pumper jeg urten over i HLT/BK.Kofoed skrev: Næ, indtil mæskningen er overstået ser fint ud.
Kofoed
De sorte streger er silikoneslanger, altså ligebortset fra den imellem "pumpe 1-Omformer-Temp controller 2"Kofoed skrev: Faste forbindelser! - Skulle du ikke bruge en af pumperne og pladekøleren til afkøling efter endt kogning?
Kofoed
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen