UT 200 justering?

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Kofoed »

Michael R skrev:Hej Kofoed
Har bestilt 2 af de her

http://dx.com/p/pt100-professional-ther ... cification" onclick="window.open(this.href);return false;

http://dx.com/p/screw-type-probe-temper ... 14?item=24" onclick="window.open(this.href);return false;

Men har dog ingen ide om det kommer til at virke :) Må indrømme at jeg er helt på bar bund her, har dog læst om en som har lagt den originale sensor ind i noget gummi slange og har fået det til at passe i et t-stykke og en som har den lange stang direkte nede i væsken.
Synes ikke at jeg har kunnet finde så meget om dette emne.

Mvh Michael
Nej, der er nok heller så mange af de anlæg her hjemme.
Jeg har sat en 1/2" følerlomme i henholdsvis mæske og spage gryden, ca 200 mm. fra bunden. Så kan du starte skidtet uden at skulle stå og våge over det hele tiden.
Jeg har sat et T -stykke på afgang af mæskegryden, og en følerlomme i rø... af den også. Så har du 100% styr på din temperatur når du recirkulere. Jeg skal have lavet det samme på min spargeafgang fra gryden, da den jo selvsagt ikke kan vise/reg temperaturen når væskestanden i gryden kommer under følerlommen. Jeg slukker for min aut/brænder når jeg når under det niveau nu, men det kunne være rart at man er helt sikker på sparge vands temp. helt til slut, og ikke mindst være sikker på at temp ikke bliver for høj fordi man ikke lige er over det.

Kofoed
Michael R
Indlæg: 59
Tilmeldt: 7. jun 2012, 01:09
Geografisk sted: (9400) Nørresundby

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Michael R »

Kofoed
Er den !/2" føle lomme sådan en her du har:
http://www.edelstahl24.com/en/Thermowel ... d4112%26px" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvor lang er den du har monteret? Hvilken føler/probe bruger du?

Mvh Michael
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Kofoed »

Michael R skrev:Kofoed
Er den !/2" føle lomme sådan en her du har:
http://www.edelstahl24.com/en/Thermowel ... d4112%26px" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvor lang er den du har monteret? Hvilken føler/probe bruger du?

Mvh Michael
Yes. Det er en overordenlig fin en af slagsen;-)

Mener de er godt 45 mm. lange dem jeg kører med. Dem der skal sidde i Tét må jo i hvert fald ikke være ret lange, for så kan du ikke lukke din kugleventil!

Jeg kører med disse PID controllere - Nok også lidt over kill:-) Men uhyre nøjagtige efter jeg fik dem jordforbundet, systemet kunne ikke lide at proben rørte metallet.

http://www.auberins.com/index.php?main_ ... ducts_id=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Michael R
Indlæg: 59
Tilmeldt: 7. jun 2012, 01:09
Geografisk sted: (9400) Nørresundby

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Michael R »

Truntebryg skrev:ELV's datablad over føler til UT200. Det er en 10 kOhm modstand ved 25 C

http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... b_data.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Iøvrigt en god overvejelse at skifte til STC1000 - her er der justerings mulighed. (digitalt)

Hej Truntebryg

Så er de stc1000 kommet, de se rigtig fine ud og virker som om de er super nemme at betjene, næste step bliver at lave et lille panel de kan sidde i sammen med nogle on/off knapper til pumperne.
Takker for tippet.
Mvh Michael
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Kofoed »

Michael R skrev:
Så er de stc1000 kommet, de se rigtig fine ud og virker som om de er super nemme at betjene, næste step bliver at lave et lille panel de kan sidde i sammen med nogle on/off knapper til pumperne.
T
Mvh Michael
Hej Michael.
Jeg kører jo med et lignende anlæg. Jeg kæmpede noget med at finde prof. tavle udstyr til at bygge styretavlen. Kunne godt finde en del af af det i DK, men når man kommer til en rustfri boks, så melder problemet sig, især med prisen.
Jeg fandt dette firma i UK

http://www.chaloncomponents.co.uk/shop/ ... hop_param=

De har hele skidtet, og til priser en tavleelektrikker her i DK får øllet i den gale hals over. Kan varmt anbefales, yderst professionelle og fornuftige fragtpriser.

Hilsen
Kofoed
Michael R
Indlæg: 59
Tilmeldt: 7. jun 2012, 01:09
Geografisk sted: (9400) Nørresundby

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Michael R »

Kofoed skrev:
Michael R skrev:
Så er de stc1000 kommet, de se rigtig fine ud og virker som om de er super nemme at betjene, næste step bliver at lave et lille panel de kan sidde i sammen med nogle on/off knapper til pumperne.
T
Mvh Michael
Hej Michael.
Jeg kører jo med et lignende anlæg. Jeg kæmpede noget med at finde prof. tavle udstyr til at bygge styretavlen. Kunne godt finde en del af af det i DK, men når man kommer til en rustfri boks, så melder problemet sig, især med prisen.
Jeg fandt dette firma i UK

http://www.chaloncomponents.co.uk/shop/ ... hop_param=

De har hele skidtet, og til priser en tavleelektrikker her i DK får øllet i den gale hals over. Kan varmt anbefales, yderst professionelle og fornuftige fragtpriser.

Hilsen
Kofoed
Hej Kofoed

Takker for tippet.

Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?

Mvh Michael
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Kofoed »

Michael R skrev: Hej Kofoed

Takker for tippet.

Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?

Mvh Michael
Hej Michael.
Lige at par af de billeder jeg havde liggende fra opbygningen.
Skabet er monteret på et rør i rør arrangement så det kan drejes væk når man ikke bruger anlægget.
Kablerne er ført inde i dette rør i rør
04052011459.jpg
04052011459.jpg (752.96 KiB) Vist 6737 gange
04052011462.jpg
04052011462.jpg (782.94 KiB) Vist 6737 gange
19052011468.jpg
19052011468.jpg (603.23 KiB) Vist 6737 gange
Og ja, det er nok en gammeldags måde at lave det på - Nogle ville nok vælge noget PLC, touch screen etc. Men det her virker:-)
Michael R
Indlæg: 59
Tilmeldt: 7. jun 2012, 01:09
Geografisk sted: (9400) Nørresundby

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Michael R »

Kofoed skrev:
Michael R skrev: Hej Kofoed

Takker for tippet.

Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?

Mvh Michael
Hej Michael.
Lige at par af de billeder jeg havde liggende fra opbygningen.
Skabet er monteret på et rør i rør arrangement så det kan drejes væk når man ikke bruger anlægget.
Kablerne er ført inde i dette rør i rør
04052011459.jpg
04052011462.jpg
19052011468.jpg
Og ja, det er nok en gammeldags måde at lave det på - Nogle ville nok vælge noget PLC, touch screen etc. Men det her virker:-)
Hej Kofoed

Wow Super fedt lavet så fik jeg da også lige set hvordan dine temperatur sensorer sidder. Synes bestemt ikke det ser gammeldags ud tror jeg skal være glad hvis jeg får de ledninger og knapper til at funke:) Takker inspirationen.

Mvh Michael
Svend Aage Pedersen
Indlæg: 177
Tilmeldt: 5. nov 2007, 21:46
Geografisk sted: 9800 Hjørring

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Svend Aage Pedersen »

Hej, vedr. ut 100 og ut 200 termostature, er der så nogle som har en ide til en føler som er vandtæt, evt. link. Data skal selvfølgelig være som den originale, men gerne i metal.
Svend Aage Pedersen
9800
Truntebryg
Indlæg: 5319
Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30

Re: UT 200 justering?

Indlæg af Truntebryg »

Du kan jo trække en stram silocone slange ud over ledningen - således at den sidder stramt omkring føler enheden.

Data kan du se her: http://www.elv-downloads.de/Assets/Prod ... b_data.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Så er det bare at finde en sådan 10K ohm i rustfri ;-)
Brugeravatar
kimognicklas
Indlæg: 1961
Tilmeldt: 25. okt 2011, 00:07
Geografisk sted: Rødekro Sønderjylland

Re: UT 200 justering?

Indlæg af kimognicklas »

Kofoed skrev:
Michael R skrev: Hej Kofoed

Takker for tippet.

Den ser rigtig fin ud den hjemmeside den må jeg lige kigge nærmere på..:) Har du ikke et billede af din styre tavle jeg må se?

Mvh Michael
Hej Michael.
Lige at par af de billeder jeg havde liggende fra opbygningen.
Skabet er monteret på et rør i rør arrangement så det kan drejes væk når man ikke bruger anlægget.
Kablerne er ført inde i dette rør i rør
04052011459.jpg
04052011462.jpg
19052011468.jpg
Og ja, det er nok en gammeldags måde at lave det på - Nogle ville nok vælge noget PLC, touch screen etc. Men det her virker:-)
Det ser sgu lækkert ud! Hvor har du fået den gryde, du bruger til varmvand?
Besvar

Tilbage til "Udstyr"