PID og SSR

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Brugeravatar
krogsager
Indlæg: 280
Tilmeldt: 7. dec 2005, 12:27
Geografisk sted: 8960, Randers SØ

PID og SSR

Indlæg af krogsager »

lige præcis en magnetventil ville jeg ikke koble direkte på en 12VDC udgang på en controller. En magnetventil, som jo indeholder en spole, kan sende en uren strøm tilbage i systemet og ødelægge den. Her vil et SSR være på sin plads.
Amperene skal passe med den belastnig der tilkobles et SSR, altså ohms lov om igen. et 2000 watts varmelegeme skal minimum have et 10 A relæ, osv.


mvh/krogsager



Sent from my iPad using Tapatalk HD, while drinking a homebrew
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: PID og SSR

Indlæg af Kofoed »

krogsager skrev:lige præcis en magnetventil ville jeg ikke koble direkte på en 12VDC udgang på en controller. En magnetventil, som jo indeholder en spole, kan sende en uren strøm tilbage i systemet og ødelægge den. Her vil et SSR være på sin plads.
Amperene skal passe med den belastnig der tilkobles et SSR, altså ohms lov om igen. et 2000 watts varmelegeme skal minimum have et 10 A relæ, osv.


mvh/krogsager



Sent from my iPad using Tapatalk HD, while drinking a homebrew
En "uren" strøm - Det lyder interessant;-)
En magnet ventil er selvfølgelig at betragte som en induktiv belastning hvor strøm og spænding ligger forskudt for hinanden. Det kan være et problem for et kontaksæt at slutte bryde disse strømme hvis ikke de er designet til formålet.
Der burde være et NO (normally open) kontaktsæt på den nævnte kontroller, så der kan uden problemer bruges en 220 volt spole som har væsentlig mindre strømforbrug sammenlignet med en 12V
RasmusR
Indlæg: 197
Tilmeldt: 25. jun 2012, 12:45
Geografisk sted: 3200 Helsinge

Re: PID og SSR

Indlæg af RasmusR »

krogsager skrev:lige præcis en magnetventil ville jeg ikke koble direkte på en 12VDC udgang på en controller. En magnetventil, som jo indeholder en spole, kan sende en uren strøm tilbage i systemet og ødelægge den.
Ja, spoler har det med at inducere en modsat rettet spænding, når forsyningsspændingen afbrydes. Dette problem klares let og elegant med en såkaldt friløbsdiode, som forbindes parallelt over spolen men i spærreretning. Når spændingen til spolen afbrydes, kortslutter dioden den (meget høje) modsat rettede inducerede spænding fra spolen.
Senest rettet af RasmusR 1. nov 2012, 16:22, rettet i alt 1 gang.
Mvh
Rasmus

Annisse Bryghus
RasmusR
Indlæg: 197
Tilmeldt: 25. jun 2012, 12:45
Geografisk sted: 3200 Helsinge

Re: PID og SSR

Indlæg af RasmusR »

Kofoed skrev:En "uren" strøm - Det lyder interessant;-)
Det er en fjern fætter til "gammel strøm"... :-)
Mvh
Rasmus

Annisse Bryghus
RasmusR
Indlæg: 197
Tilmeldt: 25. jun 2012, 12:45
Geografisk sted: 3200 Helsinge

Re: PID og SSR

Indlæg af RasmusR »

Kofoed skrev:....som har væsentlig mindre strømforbrug sammenlignet med en 12V
Hmm, Kofoed? Her må du lige vælge:

1) Mindre strøm (A)

eller

2) Mindre forbrug (W)

"Strømforbrug" er vist en term maskinmestre ikke opererer med?

:-)
Mvh
Rasmus

Annisse Bryghus
Brugeravatar
Kofoed
Indlæg: 807
Tilmeldt: 30. jan 2011, 20:23
Geografisk sted: Odense

Re: PID og SSR

Indlæg af Kofoed »

RasmusR skrev:
Kofoed skrev:....som har væsentlig mindre strømforbrug sammenlignet med en 12V
Hmm, Kofoed? Her må du lige vælge:

1) Mindre strøm (A)

eller

2) Mindre forbrug (W)

"Strømforbrug" er vist en term maskinmestre ikke opererer med?

:-)
I en maskinmesters verden måles strøm i ampere, spænding i volt og effekt i Watt

Forbrug har vist ikke nogen fast benævnelse

Skal ikke kunne sige hvordan det forholder sig andre brancher :-)

Men strømmen er i hvertfald mindre ved 220V ;-)
Brugeravatar
Borg
Indlæg: 4743
Tilmeldt: 28. dec 2009, 17:46
Geografisk sted: Herning

Re: PID og SSR

Indlæg af Borg »

Kofoed skrev:
RasmusR skrev:
Kofoed skrev:....som har væsentlig mindre strømforbrug sammenlignet med en 12V
Hmm, Kofoed? Her må du lige vælge:

1) Mindre strøm (A)

eller

2) Mindre forbrug (W)

"Strømforbrug" er vist en term maskinmestre ikke opererer med?

:-)
I en maskinmesters verden måles strøm i ampere, spænding i volt og effekt i Watt

Forbrug har vist ikke nogen fast benævnelse

Skal ikke kunne sige hvordan det forholder sig andre brancher :-)

Men strømmen er i hvertfald mindre ved 220V ;-)
Dog har forbrug en tidsdimension på. Som f.eks. elforbrug i kWh.
Hilsen Erik Borg
http://www.borgsbryghus.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/BorgsBryghus/" onclick="window.open(this.href);return false;
janriis
Indlæg: 1417
Tilmeldt: 23. sep 2008, 20:23
Geografisk sted: Nykøbing F.

Re: PID og SSR

Indlæg af janriis »

Borg: har du en tegning/billeder af, hvordan du har tlsluttet hhv pid, ssr og magnetventil ?
Venlig "Pilsen"

Jan Riis Sørensen
http://bryghuset-riis.dk/" onclick="window.open(this.href);return false;
facebook.com/riisbryg
Twitter: @bryghusetRiis
Brugeravatar
Borg
Indlæg: 4743
Tilmeldt: 28. dec 2009, 17:46
Geografisk sted: Herning

Re: PID og SSR

Indlæg af Borg »

Jeg har bare en ganske almindelig digital temperaturstyring fra Suntek. Den koster ikke ret meget.
Og mine magnetventiler er koblet direkte dertil. Relæet kal klare 5A 220V, og det trækker relæet slet ikke.
Hilsen Erik Borg
http://www.borgsbryghus.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/BorgsBryghus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Besvar