el gryde

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Puha al den matematik! ;) Nu spørger jeg sikker dumt, men jeg er nødt til det! Hvis man har et 4500W varmelegme, 240V i stikket og 10A sikringer i skabet kan man så trække det varmelegme ved at smide et relæ ind foran uden at hele hytten brænder ned?
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Nimbus39
Indlæg: 3392
Tilmeldt: 27. jun 2010, 10:52
Geografisk sted: Greve (Mosede Strand)
Kontakt:

Re: el gryde

Indlæg af Nimbus39 »

MonkeyBrew skrev:Puha al den matematik! ;) Nu spørger jeg sikker dumt, men jeg er nødt til det! Hvis man har et 4500W varmelegme, 240V i stikket og 10A sikringer i skabet kan man så trække det varmelegme ved at smide et relæ ind foran uden at hele hytten brænder ned?
Det korte svar: Nej, det kan du ikke.
Ohms lov siger at: watt = volt * ampere (og ved vekselstrøm regner man også med cosinus, men det udelader vi lige for ikke at overkomplicere tingene)

Det medfører at ved 10 Ampere og 240 Volt kan du trække: 10 * 240 = 2400 Watt på en almindelig sikring.
Buy a man a beer and he wastes an hour. Teach a man to brew and he wastes a lifetime.
http://bryggeri.landly.dk
http://www.facebook.com/bryggerilandly
http://beersmithrecipes.com/listrecipes/2810/nimbus39
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Øv, det var også det jeg kom frem til! :( Selv med 16A sikringer ryger den kun op på 3840W.... Og jeg går ud fra at et 25A SSR relæ ikke hjælper på problemet?
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Nimbus39
Indlæg: 3392
Tilmeldt: 27. jun 2010, 10:52
Geografisk sted: Greve (Mosede Strand)
Kontakt:

Re: el gryde

Indlæg af Nimbus39 »

Du er nødt til at køre det over flere sikringer og det betyder at du nok bliver nødt til at køre det over et 380V stik, hvor du så bruger 2 faser på 16A. Så mit bedste råd er at konsultere en elektriker så det bliver lavet korrekt.
Det har jo ikke noget med relæet at gøre hvor meget du kan trække ud af et stik i væggen.
Buy a man a beer and he wastes an hour. Teach a man to brew and he wastes a lifetime.
http://bryggeri.landly.dk
http://www.facebook.com/bryggerilandly
http://beersmithrecipes.com/listrecipes/2810/nimbus39
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Tak mester! Det er rart at vide når man er mere eller mindre uvidende om de elektriske installationer. Jeg arbejder med ure til dagligt, så det er ret sjældent jeg roder med mere end 5V...
Jeg må lige få fat på en elektriker ven jeg har liggende et eller andet sted. Jeg skal IKKE nyde noget af at rode med el på det plan. En lampe og en vaskemaskine kan jeg montere, men heller ikke mere! ;)
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

HA! Fandt min elektriker ven og han fandt ud at der er 400V 16A i hytten! Oh happy day! ;)

PS! Mange gange undskyld til Kyvsgaard for at kapre hans indlæg!
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Gzus.DK
Indlæg: 200
Tilmeldt: 8. okt 2012, 19:19

Sv: Re: el gryde

Indlæg af Gzus.DK »

MonkeyBrew skrev:HA! Fandt min elektriker ven og han fandt ud at der er 400V 16A i hytten! Oh happy day! ;)

PS! Mange gange undskyld til Kyvsgaard for at kapre hans indlæg!
Er det så planen at du vil køre 400V varmelegme, eller det muligt at trække flere watt til 230V fra en 400V gruppe ?


/Morten N
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Varmeelementet jeg har købt er til 240V og er på 4500W hvilket ville sige at jeg skulle trække 18,75A på en alm gruppe, hvilket jeg har ladt mig fortælle ikke kan lade sig gøre. På en alm gruppe er der kun mellem 10A og 16A. Det er ikke helt nok til at køre 4500W Men med 400V og 16A kan jeg trække 6400W. Altså trækker jeg under 80% (hvilket er tilrådeligt) af kapaciteten.
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Hansena
Indlæg: 35
Tilmeldt: 22. aug 2012, 20:42

Re: el gryde

Indlæg af Hansena »

Vær opmærksom på at hvis du tilslutter et 230V varmelegeme til 400V brænder det af...
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Jeg stoler på ham elektrikeren jeg kender. Han skal nemlig hjælpe mig med opstilling. ;)
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Munkholm
Indlæg: 231
Tilmeldt: 11. feb 2013, 17:13
Geografisk sted: Staby

Sv: el gryde

Indlæg af Munkholm »

Hvis du har en nyere installation, og forholdene ellers tillader det, kan man smække 20A foran 2,5mm2. men så skål der laves andet end alm. kraft stik til "gryden" 230x20... :-)

Sendt fra min GT-I9000 med Tapatalk2
Mvh Jesper

"Virkeligheden er en illusion: forårsaget af mangel på alkohol"
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Munkholm skrev:Hvis du har en nyere installation, og forholdene ellers tillader det, kan man smække 20A foran 2,5mm2. men så skål der laves andet end alm. kraft stik til "gryden" 230x20... :-)

Sendt fra min GT-I9000 med Tapatalk2
Det lyder da som en løsning. ;)
Men hvad mener du med at der skal laves andet stik?
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Brugeravatar
Munkholm
Indlæg: 231
Tilmeldt: 11. feb 2013, 17:13
Geografisk sted: Staby

Re: el gryde

Indlæg af Munkholm »

det materiel der sidder, kan sikkert ikke tåle mere end 16A.. så en sikkerhedsafbryder, stik og tilledning der kan tåle strømmen... osv. osv. :)
Mvh Jesper

"Virkeligheden er en illusion: forårsaget af mangel på alkohol"
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: el gryde

Indlæg af MonkeyBrew »

Gottcha. ;)
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Besvar

Tilbage til "Udstyr"