PID wiring
-
Post2martin
- Indlæg: 184
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 20:40
- Geografisk sted: Hobro
PID wiring
Hej bryggere.
Jeg har for nyligt anskaffet en http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1085046547" onclick="window.open(this.href);return false;
til et hjemme bikset RIMS system. Men hvordan slutter man den til? Det ser jo simpelt nok ud bare at få strøm til den, men prøvede med 220v i port 1 og 2 og det skulle jeg nok ikke ha gjort(det sagde bang). Så går ud fra den er død. Har dog en mere, men nu tør jeg sgu ikke rode mere med det, uden lidt hjælp:)
Så er der en erfaren person der ka hjælpe?
Jeg har for nyligt anskaffet en http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1085046547" onclick="window.open(this.href);return false;
til et hjemme bikset RIMS system. Men hvordan slutter man den til? Det ser jo simpelt nok ud bare at få strøm til den, men prøvede med 220v i port 1 og 2 og det skulle jeg nok ikke ha gjort(det sagde bang). Så går ud fra den er død. Har dog en mere, men nu tør jeg sgu ikke rode mere med det, uden lidt hjælp:)
Så er der en erfaren person der ka hjælpe?
Senest rettet af Post2martin 17. apr 2013, 06:37, rettet i alt 1 gang.
Re: PID wiring
Der er et diagram lidt nede på siden her: http://www.homebrewtalk.com/f51/wiring- ... nk-139129/" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Post2martin
- Indlæg: 184
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 20:40
- Geografisk sted: Hobro
Re: PID wiring
Jep, det har jeg kigget på. Men det er nu mere hvordan man får sat strøm til PIDen. Ka se der er mange der bruger dem, så der må da være en der ved hvordan den skal fikses?
-
Sjak Leegård
- Indlæg: 38
- Tilmeldt: 3. nov 2008, 11:38
- Geografisk sted: Odense
Re: PID wiring
På den hjemmeside du har køb PID regulatoren er der dette link : http://www.rkcinst.com/english/pdf_manual/imnzc17e3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
230V skal ind på 6-7
1 og 2 er et kontaktsæt som du nok har brændt af !
230V skal ind på 6-7
1 og 2 er et kontaktsæt som du nok har brændt af !
Re: PID wiring
Har lige fået den samme model ind af døren, fra samme sælger. På siden af den er der et klistermærke med beskrivelse, hvor der står at 1 og 2 er strøm ind 220V AC der følger også en manual med hvor det samme står.Sjak Leegård skrev:På den hjemmeside du har køb PID regulatoren er der dette link : http://www.rkcinst.com/english/pdf_manual/imnzc17e3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
230V skal ind på 6-7
1 og 2 er et kontaktsæt som du nok har brændt af !
Har lige haft min tilsluttet på 1-2 og den virker fint.
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
-
Post2martin
- Indlæg: 184
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 20:40
- Geografisk sted: Hobro
Re: PID wiring
Altså de 2 ledninger der er i et alm 220v stik ind i 1 og 2? Eller er en af dem jord?
Re: PID wiring
Post2martin skrev:Altså de 2 ledninger der er i et alm 220v stik ind i 1 og 2? Eller er en af dem jord?
Lige præcis.Altså de 2 ledninger der er i et alm 220v stik ind i 1 og 2?
Mvh.
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
Rune Hansen
"Det er ikke størrelsen på dit udstyr det kommer an på, men hvor tit du bruger det...
-
Post2martin
- Indlæg: 184
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 20:40
- Geografisk sted: Hobro
Re: PID wiring
Super nu kører det. Og den var geldigvis ikke brændt af. Så kommer næstespørgsmål. Hvordan sætter jeg SSR på?
- MonkeyBrew
- Indlæg: 4420
- Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
- Geografisk sted: 8670 Låsby
Re: PID wiring
Kunne linket jeg sendte tidligere ikke bruges alligevel?
Monkeybrew - Abegodt øl!
~ Lars Bang Rasmussen ~
http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mæsketemperature for stilarterne:
http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
~ Lars Bang Rasmussen ~
http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mæsketemperature for stilarterne:
http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
-
Post2martin
- Indlæg: 184
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 20:40
- Geografisk sted: Hobro
Re: PID wiring
Jo men er sgu ikke sikker på jeg fatter det med relæet helt. Som jeg forstår det, skal det sidde mellem varmelegmet og PIDen og så kører strømmen bare direkte i PIDen, videre gennem relæet og til varmelegmet
Re: PID wiring
Nej, ikke helt.Post2martin skrev:Jo men er sgu ikke sikker på jeg fatter det med relæet helt. Som jeg forstår det, skal det sidde mellem varmelegmet og PIDen og så kører strømmen bare direkte i PIDen, videre gennem relæet og til varmelegmet
SSR får strøm, fra din PID, til at lukke kredsløbet i selve relæet, den strøm der skal bruges til varmelegmet skal du selv tilslutte til relæet.
Normalt vil man tage fasen og sætte den gennem relæet, og så videre til varmelegmet.
Nullen skal du blot sætte direkte til varmelegmet.
Der er altså 2 strømkredsløb, et til PID og SSR styringen og et til varmelegmet. De 2 kredsløb kan dog godt få strøm fra samme stikkontakt.
Buy a man a beer and he wastes an hour. Teach a man to brew and he wastes a lifetime.
http://bryggeri.landly.dk
http://www.facebook.com/bryggerilandly
http://beersmithrecipes.com/listrecipes/2810/nimbus39
http://bryggeri.landly.dk
http://www.facebook.com/bryggerilandly
http://beersmithrecipes.com/listrecipes/2810/nimbus39
-
Truntebryg
- Indlæg: 5319
- Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30
Re: PID wiring
PUHA - jeg syntes i skriver dette meget svævende .... de 2 ledninger der er i et alm 220v stik ind i 1 og 2?Post2martin skrev:Altså de 2 ledninger der er i et alm 220v stik ind i 1 og 2? Eller er en af dem jord?
BESTEMT NEJ
Du skal have den ene 220V ledning ind på den ene skrue og den anden skal videre til varmelegnet. Den anden skal som Thomas nævner også bare føres videre til varmelegnet.
SSR (relæ) er jo en on / off switch mellem de 2 skrue terminaler.
Check iøvrigt her: http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php?f=17&t=2707" onclick="window.open(this.href);return false;
PID wiring
Med mindre man vil lave en relæstyret direkte kortslutning :)
-
Truntebryg
- Indlæg: 5319
- Tilmeldt: 15. nov 2008, 09:30
Re: PID wiring
Det rigtigt - en sikrings tester ;-)