Hej bryggere
Jeg har 3 tyskergryder med 4500 og 5500w varmelegmer i. De er styret af PID med SSR. Men problemet er at, trods dobbelt blæser og køleribber (heatsink), så smelter mine SSR. De holder ca til 2 bryg inden de giver op. Så nu er spørgsmålet: Hjælper det at opgradere fra 25A til 40 eller 60A?
SSR smelter
- BalstedBryg
- Indlæg: 350
- Tilmeldt: 15. apr 2009, 11:56
- Geografisk sted: 6100 Haderslev
Re: SSR smelter
Hvor mange varmelegemer har du pr. SSR?
Hvad er spændingen på varmelegemerne?
Hvad er spændingen på varmelegemerne?
Mvh Brian
www.balstedbryg.dk
www.balstedbryg.dk
- BalstedBryg
- Indlæg: 350
- Tilmeldt: 15. apr 2009, 11:56
- Geografisk sted: 6100 Haderslev
Re: SSR smelter
Du har vel 16A sikringer siddende foran ligesom alle vi andre?BalstedBryg skrev:Hvor mange varmelegemer har du pr. SSR?
Hvad er spændingen på varmelegemerne?
Mvh Brian
www.balstedbryg.dk
www.balstedbryg.dk
- MonkeyBrew
- Indlæg: 4420
- Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
- Geografisk sted: 8670 Låsby
Re: SSR smelter
Helt klart tid til opgradering! Det var da en skræmmende oplevelse... Er der nogle beregninger der er smuttet?
Monkeybrew - Abegodt øl!
~ Lars Bang Rasmussen ~
http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mæsketemperature for stilarterne:
http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
~ Lars Bang Rasmussen ~
http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Mæsketemperature for stilarterne:
http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
Sv: SSR smelter
Har du 25A sikringer til 230v i tavlen ?
Så skal man jo have 4 kvd ledninger osv for at kunne trække den strøm.
Lyder ikke normalt?
/Morten N
Så skal man jo have 4 kvd ledninger osv for at kunne trække den strøm.
Lyder ikke normalt?
/Morten N
Senest rettet af Gzus.DK 9. nov 2013, 22:39, rettet i alt 1 gang.
Re: SSR smelter
Er det kina modeller fra ebay? og kører du med 230 eller 400 V?
Her er links til nogle "danske" modeller, jeg vil gå udfra at de er bedre kvalitet end dem fra kina
http://dk.rs-online.com/web/p/solid-sta ... r/7761099/
http://dk.rs-online.com/web/p/solid-sta ... r/4914947/
Her er links til nogle "danske" modeller, jeg vil gå udfra at de er bedre kvalitet end dem fra kina
http://dk.rs-online.com/web/p/solid-sta ... r/7761099/
http://dk.rs-online.com/web/p/solid-sta ... r/4914947/
-
Post2martin
- Indlæg: 184
- Tilmeldt: 22. mar 2012, 20:40
- Geografisk sted: Hobro
Re: SSR smelter
Kører med 16A sikringer og kraft hvor der er trukket 230v ud af. Og det går egentlig godt nok med et legme af gang. Så har delt dem ud på 2 grupper( 1 kraft og 1 230v). Eneste der ikke virker er SSR der som sagt smelter. Og ja, som den vakse har regnet ud, så har jeg ikke forstand på el:) Prøver mig bare lidt frem
Sv: SSR smelter
Lyder lidt vildt at dine sikringer ikke slår fra eller springer når du trækker så meget strøm.
Men dine SSR er lavet til 25A eller hvad?
Jeg ville prøve at sætte nogle andre SSR på med enten højere amp eller bedre kvalitet. Måske sætte større køleplade på hvis de står og tænder og slukker meget ofte.
I sidste tilfælde ville jeg skifte til 3 faset varmelegemer og bruge dit kraftstik, så du kan sprede belastningen ud over lidt flere faser.
/Morten N
Men dine SSR er lavet til 25A eller hvad?
Jeg ville prøve at sætte nogle andre SSR på med enten højere amp eller bedre kvalitet. Måske sætte større køleplade på hvis de står og tænder og slukker meget ofte.
I sidste tilfælde ville jeg skifte til 3 faset varmelegemer og bruge dit kraftstik, så du kan sprede belastningen ud over lidt flere faser.
/Morten N