Størrelse på varmelegeme

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Theresia
Indlæg: 395
Tilmeldt: 23. nov 2013, 17:24
Geografisk sted: 4040 Jyllinge nær Roskilde

Re: Størrelse på varmelegeme

Indlæg af Theresia »

admin skrev:Så blev jeg lidt klogere igen :-)
Ja ja lidt mere ...kvadratroden 3 bruger man kun ved 3 faser...
Kvadratroden 3 hvorfor man bruger den, er en længere forklaring ...den kommer ikke lige nu...
"Gør dit bedste"
Brugeravatar
Borg
Indlæg: 4743
Tilmeldt: 28. dec 2009, 17:46
Geografisk sted: Herning

Re: Størrelse på varmelegeme

Indlæg af Borg »

Theresia skrev:
Borg skrev:
Theresia skrev:Jeg har et 3000 w på min 10 AMP sikring....det kører fint med fuld skrald..70 liters HERMS ...
Hvis det er en almindelig en-faset gruppe du har den koblet på, tvivler jeg på at det er rigtigt. En 10A sikring brænder over hvis den skal trække 3.000W. Den kan klare 240Vx10A=2.400W.
Enten har du en 13A sikring i (har samme fysiske dimension som en 10A), eller dit varmelegeme holder ikke specifikationen på 3.000W. Et amperemeter vil kunne påvise det rigtige.
Men har du den koblet til et kraftstik, og tilsluttet den til to faser, vil du kunne trække 400V*10A=4.000W, og så kan den sagtens trække dit varmelegeme.

Men fint, at du kan holde 70 liter i gang på den måde.
Jaaaa der står 3000 watt på den, og min sikring er på 13 AMP...en træg sikring kan godt køre lidt over et stykke tid, mener 1.2 gange hvor lang tid kan jeg ikke huske.......
Iøvrigt er det 230x 13...2990 watt...1 faset installation cos phi = 1 ohmsk belastning...
Men vi er vel enige om, at 3.000W på en 10A sikring (som du skrev) ville kræve en imponerende træg sikring ;-)
Hilsen Erik Borg
http://www.borgsbryghus.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/BorgsBryghus/" onclick="window.open(this.href);return false;
OlieKongen
Indlæg: 54
Tilmeldt: 11. okt 2011, 21:04

Re: Størrelse på varmelegeme

Indlæg af OlieKongen »

Hej Kenneth

Enig med Borg i det han skriver om faser.

I mit 50L anlæg, som du jo har set, bruger jeg 6 kW til opvarmning og 4 kW til urtkogning. I starten brugte jeg 2 kW til urtkogning, men det var for lidt. Ved hjælp af en kontakt leder jeg strømmen fra styringen til enten den ene eller anden kontakter. I den ene kontakter bruges to faser hver med 0-fasen = 4 kW og i den anden kontakter bruges tre faser hver med 0 fasen = 6 kW.

Med min tålmodighed er 4 kW for lidt til opvarmning, men 6 kW går lige an.

Jeg har gjort noget tilsvarende med mit store anlæg, der skifter mellem 3kW og 9kW vha et relæ.

Kig forbi, hvis du vil se det
Jesper, Lemvig
Besvar