Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Alt i udstyr, flasker, Keg´s, osv.
Besvar
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

I mit bryggerum har jeg sådan et trefaset rødt 400v strømudtag, og såvidt jeg kan se i min eltavle er det 16A.

Jeg har ikke meget forstand på elektricitet, men så vidt jeg har forstået er hver fase i sådan et kraftstik 230V, hvilket med en 16A sikring må betyde at man maks. kan trække 3.8kW fra en fase.

Jeg får naturligvis en autoriseret elektriker til at se på det, men inden da er det meget rart at vide hvad man kaster sig ud i.
Kan man trylle to faser om så de kan trække varmelegemet, eller skal jeg have trukket et nyt kabel med en 230V/25A fase fra tavlen?

Jeg forventer at styre varmelegemet med et SSR, og det er sådan en fætter: http://brewhaequipment.com/products/ulw ... ic-element" onclick="window.open(this.href);return false;
bjergbryg
Indlæg: 159
Tilmeldt: 15. mar 2014, 15:11
Geografisk sted: 7400

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af bjergbryg »

Du kan godt " trylle " 2 faser om så det kan klare dine 5,5kW - men det vil blive alt for dyrt - med en 400/230 V transformer - i den størrelse er de ret pebrede.

Du burde lede efter et andet varmelegeme, der kan tilsluttes 2 eller 3 faser - så har du strøm nok.

Eller bruge 2 eller 3 mindre på hver sin fase.
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

Udfordringen er følgende:
1. Der er kun mulighed for ét varmelegeme
2. Det skal have 1" gevind
3. Det skal være 100% rustfrit, da det kommer til at være i urten under både brygning og fermentering

Ovenstående krav dikteres af bryggeanlægget: http://brewhaequipment.com/pages/biac-b ... ifications

Jeg synes ikke transformeren lyder uinteressant. Jeg kunne godt tænke mig at lave en "powerbox", så bryggeriet kan flyttes, og blot er afhængigt af et almindeligt trefaset 400v udtræk.

Spørgsmålet er så blot, hvad er "dyrt"?

Tak for hjælpen :)
bjergbryg
Indlæg: 159
Tilmeldt: 15. mar 2014, 15:11
Geografisk sted: 7400

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af bjergbryg »

brian.pedersen skrev: Spørgsmålet er så blot, hvad er "dyrt"?
Jeg vil tro du skal på den forkerte side af kr. 6.000,- for sådan en fætter.
Samtidigt er den så tung, at du ikke bare lige tager den under armen alene.

Vi bruger nogle 6,3 KVA i andre spændinger og de koster over kr. 3.500,-/stk ex. moms og det er netto,netto - vi bruger rigtigt mange.
Det er uden kapsling - den rå trafo.

Vi løfter dem ind i tavlerne med en manuel kran. Vejer ca. 45 kg.
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

Føj da, jeg havde nok regnet med noget der var lidt mindre/lettere.

Tak for hjælpen, det er godt input til min beslutning.

/Brian
grøntoft
Indlæg: 684
Tilmeldt: 18. sep 2014, 08:32
Geografisk sted: Fjerritslev

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af grøntoft »

brian.pedersen skrev:Udfordringen er følgende:
1. Der er kun mulighed for ét varmelegeme
2. Det skal have 1" gevind
3. Det skal være 100% rustfrit, da det kommer til at være i urten under både brygning og fermentering

Ovenstående krav dikteres af bryggeanlægget: http://brewhaequipment.com/pages/biac-b ... ifications

Jeg synes ikke transformeren lyder uinteressant. Jeg kunne godt tænke mig at lave en "powerbox", så bryggeriet kan flyttes, og blot er afhængigt af et almindeligt trefaset 400v udtræk.

Spørgsmålet er så blot, hvad er "dyrt"?

Tak for hjælpen :)
Hvorfor kun ét varmelegeme? Hvorfor 1” gevind?

Hvis du hjemmelaver, så kan du vel gøre som du vil...

The One. Lollipop'd and Swyped
"De ej poeter ere, der kun drikke vand"
- Ludvig Holberg
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

grøntoft skrev:Hvis du hjemmelaver, så kan du vel gøre som du vil...
Det er rigtigt, og det er hvad jeg har gjort til nu :)

Desværre kan jeg ikke lave et BIAC anlæg selv, og jeg er meget tiltrukket af principperne bag det.

Jeg kan lave et godt forsøg på en klon, hvilket jeg i øvrigt har en anden tråd om på dette forum, men da det er uden for mine evner at lave noget der er lige så godt som "originalen", har jeg droppet det.
Brugeravatar
Enerneslo
Indlæg: 101
Tilmeldt: 30. okt 2011, 20:57
Geografisk sted: Frederikssund

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af Enerneslo »

Lige et hurtigt spørgsmål. Er det et 230V eller 400V varmelegeme?
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

240V/5500W

http://brewhaequipment.com/products/ulw ... ic-element" onclick="window.open(this.href);return false;
Jon
Indlæg: 299
Tilmeldt: 28. maj 2008, 23:20
Geografisk sted: 8600 Silkeborg

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af Jon »

Har du kontrolleret om du kan få 25 A med eksisterende kabler? Jeg fik lavet 16A kraftstik i mit bryggeri. Men elektrikeren siger at i princippet kunne det være 25A med de samme kabler. Det var noget med at der ikke-vestlige andet tilkoblet og at han kendte føringsvejene.


Sent from my iPhone using Tapatalk
--------------------------
Mvh/Jon
8600 Silkeborg
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

Tak for tippet.

Jeg regner med at tale med en elektriker i weekenden, og skal huske at spørge ham.
Djjomes
Indlæg: 278
Tilmeldt: 29. jun 2014, 11:05
Geografisk sted: Laurbjerg, (Randers)

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af Djjomes »

Jon skrev:Har du kontrolleret om du kan få 25 A med eksisterende kabler? Jeg fik lavet 16A kraftstik i mit bryggeri. Men elektrikeren siger at i princippet kunne det være 25A med de samme kabler. Det var noget med at der ikke-vestlige andet tilkoblet og at han kendte føringsvejene.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Kan ikke forstille mig at der er nogen som har en fast installation, hvor varmeafledningstabellens særlig god varmeafledning kan bruges.

Maks 20A foran en 2.5mm2. og så må man ikke sætte et CEE udtag på 16A som de fleste nok ville montere, så skal der bruges et 32A, eller en sikkerhedsafbryder mærket med den korrekte strøm.

Hvis det er 4mm2 og op efter, så har han ret. :)

Den tabel kan størstedelen af gangene kun bruges ved tilledninger, da disse hænge frit.
Screenshot_2015-03-20-17-44-04.png
Screenshot_2015-03-20-17-44-04.png (313.28 KiB) Vist 8580 gange
Vh Jonas
brian.pedersen
Indlæg: 71
Tilmeldt: 10. aug 2011, 12:51
Geografisk sted: Helgenæs

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af brian.pedersen »

Jamen så må jeg jo bare se at få slukket for strømmen, og målt lederne :)

Tak for info.
Djjomes
Indlæg: 278
Tilmeldt: 29. jun 2014, 11:05
Geografisk sted: Laurbjerg, (Randers)

Re: Strøm til 5.5kW varmelegeme?

Indlæg af Djjomes »

Det styre du selv ;)

Det står normalt på kablet hvilket kvadrat det er. Hvis det er en hus installation, tør jeg godt ligge hovedet på blokken og sige at det nok ikke er 4 mm2 :)

Jeg syntes du skal finde en "trikker", give ham nogle gode øl, og så tror jeg nok at han kan hjælpe dig :)
Vh Jonas
Besvar