Jeg har købe en rex 100 pid controller fra kina, og den fungerer fint sammen med et vandbad og den dyppekoger. Her holder den temp indenfor en grad.

Det jeg gerne ville var at styre en stor gryde på en massekogeplade. Problemet er at når pladen er varm, bliver temperaturen ved med at stige ca 10 grader efter der er slukket for pladen. Det kan autotune ikke finde ud af, og jeg kan heller ikke.

Er der nogen der har et bud på hvordan man kan indstille en pid til at klare det problem? Det er en mæskegryde, så kravet er ca ingen overshoot og regulering indenfor et par grader.

Mvh Kresten Buch
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af MonkeyBrew »

Kogeplader er altid svære at styre. Det er pga den massive jernplade der bliver varmet op. Det giver en jævn varmefordeling, men til gengæld er den, som du oplever, varmestabil lang tid efter at det er nødvendigt. Den eneste måde at løse problemet ordentligt på, er ved at bruge induktion, gas, varmeelementer og måske glaskeramisk komfur også.
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
krestensb
Indlæg: 126
Tilmeldt: 24. maj 2012, 10:08
Geografisk sted: Århus N

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af krestensb »

Men er det ikke netop det en pid skulle kunne afhjælpe? Finde en tænd/cyklus der netop vedligeholder temperaturen?
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af MonkeyBrew »

krestensb skrev:Men er det ikke netop det en pid skulle kunne afhjælpe? Finde en tænd/cyklus der netop vedligeholder temperaturen?
Jo, og den virker også efter hensigten. Det gør kogepladen bare ikke. Når kogepladen slukker er den i et opvarmningscyklus. Og når den slukkes er den så varm at den vil fortsætte med at varme væsken op derefter indtil den køler ned. Jeg har haft samme problem med noget lignende. Det er lidt som at koge mælk. Når den koger og koger over, er det bedste at fjerne gryden fra komfuret. På samme måde fungere gas opvarmning og varme elementer. Når der er slukket for varmen, er der slukket for varmen. En kogeplade er skabt kun med et formål. At koge. Jeg håber det giver lidt mening.
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
nissarup
Indlæg: 204
Tilmeldt: 25. sep 2011, 15:23
Geografisk sted: Rudkøbing - Langeland

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af nissarup »

En PID kan sagtens styre en varmeplade.
Problemet ligger nok i autotuningen.

Hvis man kan indstille P, I og D parametrene manuelt kan du gøre det den vej.
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af MonkeyBrew »

Ja den kan sagtens styre en kogeplade. Det problem havde jeg heller ikke. Men kogepladen varmer videre efter den er slukket. Det kan ikke styres.
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
chevydk
Indlæg: 913
Tilmeldt: 5. dec 2005, 12:26
Geografisk sted: 7080, Børkop
Kontakt:

regulering af pid til kogeplade

Indlæg af chevydk »

Ja, men en PID skulle jo netop kunne kompensere for restvarmen efter at den elektrisk har lukket ned.
Mvh.

Søren Ladegaard

"A woman drove me to drink and I didn't even have the decency to thank her"
W. C. Fields
krestensb
Indlæg: 126
Tilmeldt: 24. maj 2012, 10:08
Geografisk sted: Århus N

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af krestensb »

Nu har jeg sat Proportional band til 1, hvilket er den mindste værdi. Det betyder, at jeg får en meget lille reaktion hvis der er en temperatur difference.

Integral time til nul. Det betyder at fejlen ikke akkumuleres.

Derivative time er sat til 300. Som jeg forstår det, lægger systemet mere vægt på historien og bliver samtidig mere overfølsomt overfor udsving. Jeg forstår dog ikke helt hvordan det virker.

Derudover er Heat-side proportioning cycle sat til 5 sekunder. Det må betyde, at systemet overvejer oftere om der skal korrigeres.

Den står på 69 grader, og er stabil. Den korrigerer ofte og mest under et sekund ad gangen.
Brugeravatar
MonkeyBrew
Indlæg: 4420
Tilmeldt: 26. okt 2006, 22:13
Geografisk sted: 8670 Låsby

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af MonkeyBrew »

Jeg krydser fingre for at det virker problemfrit.
Monkeybrew - Abegodt øl!

~ Lars Bang Rasmussen ~

http://www.monkeybrew.dk" onclick="window.open(this.href);return false;

Mæsketemperature for stilarterne:

http://haandbrygforum.dk/viewtopic.php? ... ure#p85351" onclick="window.open(this.href);return false;
krestensb
Indlæg: 126
Tilmeldt: 24. maj 2012, 10:08
Geografisk sted: Århus N

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af krestensb »

rex -c100, den billigste fra kina og uden andet end det indbyggede relæ. Kogepladen er på 1500 watt.
chevydk
Indlæg: 913
Tilmeldt: 5. dec 2005, 12:26
Geografisk sted: 7080, Børkop
Kontakt:

regulering af pid til kogeplade

Indlæg af chevydk »

Den er altså ikke PWM regulerende kan jeg forstå.
Mvh.

Søren Ladegaard

"A woman drove me to drink and I didn't even have the decency to thank her"
W. C. Fields
krestensb
Indlæg: 126
Tilmeldt: 24. maj 2012, 10:08
Geografisk sted: Århus N

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af krestensb »

Det ved jeg ikke hvad betyder
chevydk
Indlæg: 913
Tilmeldt: 5. dec 2005, 12:26
Geografisk sted: 7080, Børkop
Kontakt:

regulering af pid til kogeplade

Indlæg af chevydk »

PID med relæ udgang er on/off styring mens PWM udgang er = variabel effekt.
PWM er puls vide modulation.
Udgangen tastes med et frekvens/tasteforhold og dermed kan effekt styres variabelt.
Ved ikke om det korte svar gav mening, men ellers kan du Google PWM.
Mvh.

Søren Ladegaard

"A woman drove me to drink and I didn't even have the decency to thank her"
W. C. Fields
krestensb
Indlæg: 126
Tilmeldt: 24. maj 2012, 10:08
Geografisk sted: Århus N

Re: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af krestensb »

Det kan den måske. Jeg er ikke helt sikker på diagrammet. Tror jeg kan finde et link, ellers kan det findes på Google. Men det kræver jo en noget avanceret varmekilden eller noget relæstyrret interval tænd sluk elektronik, og så er man jo næsten lige vidt.
Hvad ser du af fordele? Stabiliteten blir nok højere, men det kan ikke være meget.
Brugeravatar
admin
Site Admin
Indlæg: 4754
Tilmeldt: 4. dec 2005, 16:25
Geografisk sted: 7080 Børkop

Sv: regulering af pid til kogeplade

Indlæg af admin »

Jeg kan udmærket forstå at det er svært, der er faktisk folk der læser om det i årevis.
Men du kan også Google "forsøgs metoden pid" men jeg tænker da at du skal skrue ned for P ledet i regulatoren.

Sendt fra min HTC One S med Tapatalk2
Mvh.
Jens
Øl og sol er livet....

http://www.fribryg.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.dk/fribryg" onclick="window.open(this.href);return false;