Hej Morten.Gzus.DK skrev:Umiddelbart ser jeg kun at der er varmelegmer i HLT'en og den gryde som man skal koge urt i.Kofoed skrev: ......
Du skal selvfølgelig regne med at det skal forsynes fra 3 x 400 volt, så ikke noget med en alm. stikkontakt til forsyning.
Kofoed
Dermed bliver det vel lidt svært at trinvis hæve temperaturen i mæskningen, med mindre laver systemet om til et HERMS eller RIMS ? Med mindre man gør dette ved blot at tilsætte mere varmt vand.
Vil det være muligt at bruge pladekøleren som varmelegmet i en HERMS ved at pumpe det varme vand igennem fra HLT'en i den ene streng og lade mæskningen cirkulere gennem den anden streng ? Kan se på nettet at der er andre der har forsøgt sig med dette, men kan det lade sig gøre uden at den stopper til og er det til at styre ? Dermed kræves der vel en ekstra pumpe, som bliver styret med en PID.
/Morten N
Ja - Det kan lade sig gøre. Der skal montres en Y-strainer på tilgangssiden af veksleren ( det skal du nu have under alle omstændigheder uanset om du bruger humlesokker ) og hvis man kører med faste rør, etableres der en by-pas ledning uden om vekseleren, som så benyttes intil din re-cirkulerede urt er helt klar.
Styringen fortages enkelt ved stop/start af den pumpe der cirkulere varmemediet med en temp. sensor på afgangssiden af urt på vekseleren!
En anden mulighed er at cirkulere igennem et el-varmelegeme f.eks et 2 KW indbygget i et lille stykke rør, men skal det laves korrekt skal der bygges en lille flow switch ind i styrekredsløbet, ellers brænder det af, karamellisere mm. Her laves reguleringen med temp. sensor indbygget på afgangsiden af gennemstrømningsvarmelegemet.
Kofoed